Автор Тема: Поверка ТТ и ТН!  (Прочитано 2480 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dim_Asia

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поверка ТТ и ТН!
« : 23 Вересень 2013, 14:41:00 »
Здравствуйте!

Пришло время производить поверку ТТ и ТН на большом предприятии в Киеве, учет стоит со стороны 10 кВ.
Подскажите пожалуйста:
1. Как осуществляется поверка?
2. Как производится учет э.э. в период без ТТ и ТН?
Спасибо откликнувшимся!!!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поверка ТТ и ТН!
« Reply #1 : 23 Вересень 2013, 14:49:00 »
К Вам на место Выедет лаборатория и призведет поверку

Offline Dim_Asia

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поверка ТТ и ТН!
« Reply #2 : 24 Вересень 2013, 16:19:20 »
К Вам на место Выедет лаборатория и призведет поверку

Спасибо за ответ!
Вся проблема в том, что РУ-10 кВ, где находятся ТТ и ТН на балансе К.Э., к тому же ячейки опломбированны.
И снять напряжение на ТТ и ТН без отключения питающих КЛ-10 кВ в РП невозможно (стоят перед выключателями напряжения).

Я так понимаю, что, для того что бы произвести проверку ТТ и ТН мне необходимо:
1. Написать длинное письмо в район кабельных сетей К.Э. Согласовать дату и время отключения первой КЛ-10 кВ.
2. Работники К.Э. после отключения на РП срывают свои пломбы, открывают свою ячейку в нашем РУ-10 кВ.
3. После этого, сотрудники лаборатории (например ДП "Укрметртестстандарт") производят поверку ТТ и ТН.
4. Далее все пломбируется обратно, составляются соответствующие акты, включается линия и т.д.
5. По второй линии 10 кВ все тоже самое, только в другой день.
Исправьте меня пожалуйста, если где-то ошибся!

Спасибо!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поверка ТТ и ТН!
« Reply #3 : 24 Вересень 2013, 21:29:37 »
Всё верно.
Пишите заявление на снятие пломб "Прошу направить инспектора для организации и проведения работ на проведение периодической поверки ТТ и ТН"
По 5-му пункту , всё зависит от диспетчерской службы и значимости РП.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю