Автор Тема: Система заземления наружного освещения  (Прочитано 3649 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!

Подскажите, чем обусловлен пункт 6.3.15 ПУЭ "Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления"?
И какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому что какой смысл вести TN-C-S или TN-S ситему? Это лишний расход материала кабеля.
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.
Я в своем посте и спросил "Какие есть обоснования?" (т.е. может у кого есть примеры)
какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
Может ли быть обоснованием то, что распределительное устройство от которого электроснабжается щит наружного освещения имеет систему TN-C-S?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас наружное освещение дома, офиса, производственного здания, прилегающей к ним площадок, рекламы, освещение витрин, иллюминации, то согласно п.4.1. ДБН В.2.5-23-2010 и п.6.3.19. ПУЭ, они могут питаться от внутренних сетей данного объекта отдельными групповыми линиями. А поскольку разделение РЕN проводника согласно ПУЭ выполняеться на вводном щите электроустановки, то основание применения системы заземления ТN-C-S налицо.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо! То, что надо :thumbsup:

 