Автор Тема: Освещение насосной  (Прочитано 2660 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение насосной
« : 18 Вересень 2013, 16:43:18 »
Здравствуйте. Мне необходимо сделать освещение насосных. По генплану название- продуктовая насосная. Знаю, что по трубопроводам насосы качают масло (правда не знаю какое). Вопрос какая будет у помещения категория  по пожаро - взрывоопасности. Или просто рассматривать помещение насосной, как сырое?  Нужно ли по нормам вешать СУВы при выходе? Площади насосных до 100м2 без постоянного пребывания людей. Вроде по ДБНу на освещение не нужно.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #1 : 18 Вересень 2013, 17:01:29 »
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ЯТП, и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.
« Останнє редагування: 18 Вересень 2013, 17:19:02 від Юрий »

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #2 : 18 Вересень 2013, 17:09:40 »
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ZNG? и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.

Если бы я могла спросить у технологов, я бы спросила:) Поэтому спрашиваю здесь, может кто сталкивался с маслом... ЯТП предусматриваю, светильники собираюсь повесить IP65, светильник над входом в насосную. У меня не будет возможность предусмотреть аварийное освещение. Я планировала в случае необходимости повесить над входом СУВ с аккумулятором. Тоже вопрос вешать его вообще или не требуется.
« Останнє редагування: 18 Вересень 2013, 17:11:36 від kari99 »
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #3 : 18 Вересень 2013, 17:18:01 »
световое табло с надписью насосная при входе
Така вимога є лише для пожежних насосних станцій .
Нужно предусотреть аварийное освещение,
Для приміщень без постійного обслуговуючого персоналу це не вимагається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #4 : 18 Вересень 2013, 17:22:27 »
Roman3R,  а освещение безопасности?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #5 : 18 Вересень 2013, 17:39:33 »
kari99, мне кажеться что ваше помещение насосной, это производственное. Тогда к нему можно отнести п. 4.73. ДБН В.2.5-28-2006

Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і I пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
вибух, пожежу, отруєння людей;
тривале порушення технологічного процесу;
порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #6 : 18 Вересень 2013, 17:45:01 »
а освещение безопасности?
ДБН В.2.5-28-2006
4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
   - порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.

Що ви з усього перерахованого підженете під
название- продуктовая насосная
без постоянного пребывания людей
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #7 : 18 Вересень 2013, 17:52:37 »
Объект - Терминал хранения и перегрузки пищевых и растительных  масел, зерна и продуктов его переработки.Можно ли интересно считать что отсутствие освещения безопасности в насосных по перекачке продуктов приведет  к длительному нарушению технологического процесса. По идее - нет. Процесс же не остановится из-за отсутствия освещения.

Вот кстати масла - растительные и пищевые (проморгала).
« Останнє редагування: 18 Вересень 2013, 17:54:50 від kari99 »
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #8 : 18 Вересень 2013, 18:03:38 »
Впринципе да, был неправ, признаю.  :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #9 : 19 Вересень 2013, 10:52:20 »
При проектировании вашей насосной и определении категории помещения необходимо руководствоваться 
НПАОП 40.1-1.32-01 разделом 5 п.5.3.1. Судя по ГОСТ1129-93 температура вспышки растительного масла 225 градусов, тоесть помещение насосной относиться к классу П-I согласно НПАОП 40.1-1.32-01 раздела 5, что подтверждает ВНТП 20м-93 "Нормы технологического проектирования" сответствующих производств, раздел 11 "Отнесение помещений по пожарной и взрывной опасности...". Таким образом вам для проектирования вашего освещения и выбора свенильников необходимо руководствоваться НПАОП разд.5 и таб.5.3 этого раздела, а также ДБН В.2.5-28-2008 относительно норм освещенности и п.4.72-4.81 по выполнению аварийного освещения или освещения безопасности.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.