Автор Тема: Проверка существующего кабеля 6кВ по ТУ  (Прочитано 2148 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет! Вот такой есть пункт ТУ: "З урахуванням існуючого та додаткового навантаження проектом розрахувати пропускну здатність мережі 6кВ від ПС 110/6кВ комірка №1 та №2 до новозмонтованої ТП-6/0,4кВ та при необхідності виконати заміну існуючої мережі 6кВ на КЛ-6кВ розрахункового перерізу."

Я так понимаю что речь идет про кабель 6кВ, который я должен рассчитать:
- по допустимому длительному току в нормальном и послеаварийном режиме;
- по экономической плотности тока;
- по потере напряжения;
- по термической устойчивости току К.З.
Может что то еще нужно??

Теперь для этого для этих расчетов мне нужны такие данные:
- Схема электроснабжения до запроектированной ТП от ПС 110/6 с указанием сечений кабелей и тока К.З на ПС 110/6
- Что то еще?

Скажите ваше мнение пожалуйста!

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для
по термической устойчивости току К.З.
Что то еще?
было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.

Все верно, спасибо!

Довжина лінії .
Спасибо!

Больше ничего рассчитывать не надо?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А самое главное, нужно знать существующие нагрузки, чтобы с учетом своих выполнить расчеты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все верно. В качестве исходных данных нужна схема линии с существующими нагрузками, длинами, марками, сечениями кабелей / проводов. Токи к.з. на шинах 6 кВ ПС (R, X, I) в максимальном режиме работы энергосистемы.
Хотя по смыслу той проверки о которой они говорят - нужно проверять только по экономической плотности тока, потере напряжения и нагрузке, так как термика не поменяется.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline dimamaster

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Азбука туриста летних странствий
    • Awards
Благодарю за консультацию

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При эксплуатации существующей  КЛ  свыше 15 лет  перегрузки должны быть понижены на 10% согласно п.1.3.6 ПУЭ-86.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.