Автор Тема: электропитание чиллера  (Прочитано 4718 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

z

  • Гість
электропитание чиллера
« : 15 Жовтень 2008, 14:51:12 »
подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
чиллеры 2Х350 кВА (1100 - холода каждый)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #1 : 15 Жовтень 2008, 14:55:36 »
Ну в принципе кабелей не много, но толстые. Мне кажеться лучше по фасаду здания (если есть возможность) на кабельных конструкциях. Можно конечно через перекрытие на крышу, и загерметизировать отверстие.

z

  • Гість
Re: электропитание чиллера
« Reply #2 : 15 Жовтень 2008, 15:00:47 »
а герметизировать чем? какой-то несгораемый материал?
да и кабелей 6 шт х 150 (рекомендативно от производителя) плюс заземляющая шина

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #3 : 15 Жовтень 2008, 15:21:23 »
Чем герметизировать лучше наверное спросить у строителей. Если будешь давать задание на отверстия. А вообще уже поднимался вопрос о выходе на крышу и герметизации (правда не таких больших сечений)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #4 : 15 Жовтень 2008, 18:41:52 »
z, На счет геметизации, так это к пажарникам, это сейчас оформляется отдельным проектом

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #5 : 15 Жовтень 2008, 21:21:38 »
Цитата: z
а герметизировать чем?
ДБН В.1.1 - 7 – 2002 "Защита от пожара.Пожарная безопасность объектов строительства":
"4.18 Предел огнестойкости проходок электрических кабелей ......через ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды должен быть не менее чем нормированный предел огнестойкости этой ограждающей конструкции или противопожарной преграды по признаку ЕІ за исключением случаев, обусловленных НД."
Если предел огнестойкости ограждающей конструкции не нормируется, то герметизацию надо выполнять только с целью защиты от проникновения внутрь здания влаги, пыли и т.п. А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #6 : 16 Жовтень 2008, 09:23:25 »
Цитата: Виктор
А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.
А если строители морозятся? как быть? и можно ли использовать для вывода на крышу такие же уплотнители как для ввода кабелей в здание?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #7 : 16 Жовтень 2008, 10:12:33 »
1. Закажите гусака соответствующего диаметра.
2. Закажите надстройку над выходом кабелей. Как у Вас выходят трубы, так же могут выходить и кабеля.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #8 : 16 Жовтень 2008, 21:32:09 »
Electric, В принципе это проблемы строителей, электрики выдают задание, а как это будет выполнено, по моему, это не наши проблемы, в крайнем случае можно расмотреть несколько вариантов. а вообще, есть типовой проект "ГЕОНИКЕЛЬ", в котором все очень хорошо разрисовано.

z

  • Гість
Re: электропитание чиллера
« Reply #9 : 17 Жовтень 2008, 10:49:59 »
Сугор, скажите, а нет ли какой-то ссылочки на ГЕОНИКЕЛЬ чтобы посмотреть как люди ранее делали, чтобы не изобретать велосипед :)

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #10 : 17 Жовтень 2008, 11:19:04 »
Сугор, а что такое ГЕОНИКЕЛЬ :-[?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #11 : 17 Жовтень 2008, 20:18:01 »
На работе лежит в бумаге чтото типа типового проэкта, узлы прохода разных комуникаций через мягкую кровлю

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: электропитание чиллера
« Reply #12 : 20 Жовтень 2008, 08:35:53 »
Цитата: z
подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
какой у тебя тип крыши, супермаркет?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

z

  • Гість
Re: электропитание чиллера
« Reply #13 : 24 Жовтень 2008, 13:46:55 »
ПРОФНАСТИЛ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: