Автор Тема: Посоветуйте что делать)  (Прочитано 4761 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #15 : 11 Вересень 2013, 10:07:53 »
молниезащиты скорее всего не будет. Насколько это критично?
критичность определяет проектировщик исходя из высоты, места расположения, плотности застройки, грозовой активности в данном районе. Формально по ДСТУ думаю вряд ли для данного частного дома необходима МЗ, остальное зависит от бюджета и перестраховки заказчика.
Спросил потому, что если бы МЗ предусматривалась, то и вопрос с контуром возле дома был бы уже решен однозначно.
от нашел такое
"ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника."
по сути у вас так и подключено, т.к. монтажная пластина тоже является частью ГЗШ. Опять же, формально по 4.1.4 ДБН В.2.5-27-2006 такая конструкция имеет право быть, но сугубо со стороны теории, с практической стороны - думаю больше смогут сказать коллеги-монтажники.
Приходящий PEN  проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
Насколько правомочно использовать монтажную раму в качестве устройства разделения нулей - вопрос.
Можно мне сделать так, чтобы после счетчика поставить трехфазный 25А с него запитать 3Ф розетку +N (вместо PE) и далее (скорее всего) с этого автомата пойдут провода на селективное УЗО 32А (100-300мА) и с УЗО уже в ШУ дома?
а зачем автомат? Поставьте там выкл.нагрузки 25А, от него запитайте уличную розетку, а снизу - на ШР в доме. И почему с таким упорством хотите вводное УЗО на 32А, ваши 13 кВт РЭС уже ограничил 25А на вводе. Ниже от них уже и пляшите, а узо ставьте на конкретные ответственные группы.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #16 : 11 Вересень 2013, 10:42:16 »
2. Приходящий PEN  проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
Не получается ли что в данном случае в качестве PE-шины используется вышеупомянутая монтажная пластина?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #17 : 11 Вересень 2013, 11:02:03 »
Андрюха РЗА
Нет не получается, тогда нужно было бы делать в пластине резбовые отверстия для крепления РЕ проводников.
На фото видно на шине РЕ сидит проводник идущий с под пластины.
Если взять за основу что ГЗШ монтажная пластина, тогда повторное заземление должно сидеть на этой пластине.
На данной схеме все собрано шлейфом.
1.7.146
Не допускається використовувати сторонні провідні частини як єдиний РЕИ- провідник.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #18 : 11 Вересень 2013, 11:20:25 »
Вместо 4 штырьковой розетки нужно поставить 5 штырьковую розетку

Offline Rayzer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #19 : 11 Вересень 2013, 16:35:08 »
Спасибо всем, кто постарался мне помочь в этих вопросах, без вас, точно бы не разобрался!) Принял решение делать ввод в дом в ПНД-трубе 5Х4 ВВГнг. Возле дома (сбоку, расстояние до забора 3м.) буду делать повторное заземление с последующим подключение на шину "PE" ВРУ дома. (Соединять перемычкой "N" и "PE" не буду:) )  Где-то читал, что заземление от дома должно быть минимум 1м от дома, если делать звездой, то у меня, от крайней точки  получается 0,3-0,5м. В таком случае лучше делать не звездой а в ряд ( ближе к забору, расстояние уже будет около 2-,25м к дому)?
П.С.: На ВРУ снял все автоматы, оставил только опломбированный вводной. Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 16:42:58 від Rayzer »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #20 : 11 Вересень 2013, 16:37:34 »
В таком случае лучше делать не звездой а в ряд?
, но симметрично в две стороны от точки присоединения провода заземления.

Offline Rayzer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #21 : 11 Вересень 2013, 16:45:44 »
, но симметрично в две стороны от точки присоединения провода заземления.
Спасибо, учту. Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 16:49:38 від Rayzer »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #22 : 11 Вересень 2013, 17:13:55 »
Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
Через наконечник и обмазав соединение солидолом, либо приварить шину опуска.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #23 : 11 Вересень 2013, 17:58:43 »
Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?


Сначала сделайте планировку , расставьте розетки, выключатели светильники, что и как будет питаться,
потом соединяйте все по групповым линиям. ( в зависимости какая будет разводка лучевая или магистральная)
Определяетесь с сечением провода в групповой линии.
А уж потом сводите все на щиток и определяетесь с номиналом автоматов, в зависимости от нагрузки и сечения провода.

Для ознакомления можете почитать книгу
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей на базе электрооборудования компании Schneider Electric
http://www.electrolibrary.info/books/proekt.htm
или напрямую с форума http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 18:35:22 від ZoloS9479 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #24 : 11 Вересень 2013, 22:15:44 »
Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
Через наконечник и обмазав соединение солидолом, либо приварить шину опуска.
Ни в коем случае не запихивай медь в землю!Даже в солидоле!   =-0 выведи металл наружу привари болт-от него и возьми пв1-10 мм.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посоветуйте что делать)
« Reply #25 : 12 Вересень 2013, 10:19:22 »
Ни в коем случае не запихивай медь в землю!Даже в солидоле!   =-0
Ну не нужно так возмущаться. Провод, небось, в изоляции, а на обжим наконечника термоусаживающаяся трубка, но
выведи металл наружу привари болт-от него и возьми пв1-10 мм.
привычнее.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: