Автор Тема: Кс для системы стаивания льда и снега  (Прочитано 1981 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Помогите определиться с Кс для нагревательных кабелей. У меня их 55 шт (снегоставивание). Общая установленная мощность около 150кВт. Нужно правильно посчитать расчетную мощность:)
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Для уменьшения мощности делал разделение на 3 зоны.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
andery, сомневаюсь. нужно ставить датчик температуры и влажности при -20 влажность будет не сильно большая и, возможно система, включаться не будет. Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Возможно, также имеет смысл использовать саморегулирующиеся кабели и реле времени, чтобы система включалась в часы минимума.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чтобы система включалась в часы минимума.
До того часу усе може встигнути замерзнути і тоді потрібно багато часу і відповідно електроенергії для розморожування .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, да, похоже я не прав. Тогда релюшкой отключать в часы максимума

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
правильно рассказывали, управляет всем регулятор, который работает по сигналам датчиков влажности/температуры.
Разбиваете по группам и распределяете группы по фазам, расчитываете сечение кабелей к которым будете подключать "холодные концы".
У Вас кабели уже закуплены? какой марки, если не секрет, обычно те кто продают помогают прикинуть правильную длину и места рассположения...

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели марки Devi, консультанты настаивают на определенной удельной мощности -360Вт/м2, Площадь у меня около 350м2. При более низких удельных мощностях говорят, что не отвечают за работу системы.  На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет
установленная мощность около 150кВт
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
Правильно спроектированная автоматика не даст включится одновременно.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 12:34:33 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 12:36:16 від andery »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нехилая там площадь,  andery. Заказчику показалось это выгодно? Насколько я знаю нагр. кабель сказочно дорог

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529


Эти самые специалисты из Devi не могут ответить на вопрос об удельной мощности. Почему при 265Вт/м2 они не дают гарантию, что снег растает, а при 360Вт/м2 все будет работать?  Я так понимаю что разница лишь во времени нагрева, или не так?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: