Автор Тема: Выбор кабелей на 700кВт  (Прочитано 4260 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор кабелей на 700кВт
« : 11 Вересень 2013, 09:35:32 »
Всем привет! Помогите с расчетом кабельной линии на 700кВт. Кабель будет проложен в земле от ТП к торговому центру. Кабель должен быть с алюминиевыми жилами.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #1 : 11 Вересень 2013, 09:56:29 »
Для выбора кабеля нужно знать еще и длину, а при такой мощности будет не один алюминиевый кабель на фазу. Лучший вариант, когда ТП встроенная, или пристроенная к торговому центру
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 09:58:03 від grun »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #2 : 11 Вересень 2013, 09:58:34 »
Dmitrik, а сделать несколько ВРУ слабо?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #3 : 11 Вересень 2013, 10:00:12 »
Придеться разбивать нагрузку на несколько вводов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #4 : 11 Вересень 2013, 10:18:52 »
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #5 : 11 Вересень 2013, 10:32:26 »
Нада ставить ТП

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #6 : 11 Вересень 2013, 10:37:21 »
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м
Якщо взяти спадок напруги в зовнішніх мережах 2,5% то необхідно прокласти 6 кабелів 240 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #7 : 11 Вересень 2013, 10:47:55 »
700 кВт, 200 м. Еще и вторая категория небось?
12 кабелей прокладывать. Вы представляете какая это будет траншея?
А как эти кабели в ячейке подключать? а на ВРУ?
Я вижу 2 варианта:
1) построить ТП с питанием по схеме выносных трансформаторов от существующего ТП, правда для этого в нем нужно будет переделать РУ-10 кВ.
2) построить полноценную ТП-10/кВ и врезать ее в в цепочку 10 кВ.
Что лучше - определяется проектом. В первом случае площадь ТП будет чуть поменьше за счет отсутствия РУ-10 кВ. и КЛ-10 кВ будет 2, а не 4.
Во втором - не нужно делать реконстукцию РУ-10 кВ существующего ТП.
Это чтобы не рассматривать совсем уж фантастические варианты с Шинопроводом в земле в лотке (где то слышал о такой идее).
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 11:18:04 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #8 : 11 Вересень 2013, 11:01:03 »
Тут такое дело, что решение определяется не проектом, а ТУ.
Категория 2я.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #9 : 11 Вересень 2013, 11:02:44 »
У меня такой же случай был, меняли ТУ

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #10 : 11 Вересень 2013, 11:07:16 »
Там нет возможности ТП построить.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #11 : 11 Вересень 2013, 11:10:05 »
Согласно норм под один зажим нельзя подключать больше 2-х кабелей. Может закладывать встроеную ТП с сухими трансформаторами и шинными мостами запитывать щиты?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #12 : 11 Вересень 2013, 11:15:38 »
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м

Dmitrik, если 2я категория то одной панелью не обойдешься. ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий. http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf. При 4 КЛ - 330А, при 6 КЛ - 220А. Ну там учесть коэфициенты на совместную прокладку и т.д. Т.е. при 6КЛ получается АВВГ 4х185.
Если в РУ 0,4 не получается установить ячейку, то раньше в таких ситуациях ставили ячейки на улице
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 11:17:33 від Сугор »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #13 : 11 Вересень 2013, 11:16:22 »
По поводу подключения я не сильно переживаю, т.к можно из автомата выпустить шину, просверлить в ней 3 отверстия и подключить с одной стороны 3 жилы и с другой. Встроенную ТП тоже не можем сделать.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 11:18:42 від Dmitrik »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #14 : 11 Вересень 2013, 11:18:06 »
Сугор, я писал про 1 панель, чтобы вас не путать. Будет 2 панели и от каждой по 6 кабелей

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: