Автор Тема: Расчет кабеля по нагреву  (Прочитано 6346 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет кабеля по нагреву
« : 15 Жовтень 2008, 09:45:22 »
Здравствуйте. Скажите пожалуста при расчете кабеля АВБбШв 4Х240 по нагреву возникли сложности и недопаниманя со стороны ростехнадзора.
1. при выборе длительнодопустимого тока для кабеля в ПУЭ отсутствует значение для данного сечения какое значение брать? предъидущее(на 185) либо вычеслять методом интерполяции?
2.какие поправочные коэфициенты используются, у всех почему то разные! я учитывал:
- Кп1 на температуру почвы
- Кп2 на число проложенных кабелей в траншее

СПАСИБО
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #1 : 15 Жовтень 2008, 12:18:52 »
1. Берете каталог производителя кабелей и оттуда получаете допустимые токи. Например, "Южкабель" для такого кабеля дает токи 330А при прокладке в земле и 343А - в воздухе.
2. Понижающие коэффициенты при групповой прокладке применяются только при прокладке в коробах/трубах и пучках. Поправка на температуру почвы тоже применяется, по-моему, для других кабелей, но ее применение все же благоразумно для любого кабеля.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #2 : 15 Жовтень 2008, 12:44:01 »
[
Цитата: TURIST13
недопаниманя со стороны ростехнадзора.
Насчет России не в курсе, но в Украине допустимые значения берутся не по ПУЕ ,а по ГОСТ, который заменяет эти таблицы
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #3 : 15 Жовтень 2008, 13:11:53 »
А номер ГОСТа можно?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #4 : 15 Жовтень 2008, 16:06:27 »
ГОСТ 16442-80
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #5 : 15 Жовтень 2008, 16:22:09 »
А объясните мне пожалуйста, когда в таблице пишут 2-х, 3-х и 4-х жильный, имеется ввиду фаза(ы)+земля? Без учета РЕ

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #6 : 15 Жовтень 2008, 16:54:48 »
TURIST13, ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия", -названием все сказано.
1. Этот ГОСТ не охватывает весь диапазон кабелей.
2. ГОСТ - 80 года выпуска, ПУЭ (старое, глава с выбором сечения по нагреву действует и сейчас) - 86.
Я лично пользуююсь ПУЭ. Если в ПУЭ нет - по данным производителя. Если ПУЭ и производитель отличаются - по меньшему.
Yurik, Даже без земли. См п. 1.3.10 ПУЭ.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #7 : 15 Жовтень 2008, 16:58:46 »
Попробу сюдаhttp://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi
может там есть замена
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #8 : 16 Жовтень 2008, 09:26:50 »
Цитата: SKlim
2. ГОСТ - 80 года выпуска, ПУЭ (старое, глава с выбором сечения по нагреву действует и сейчас) - 86.
Я лично пользуююсь ПУЭ.
Согласен, раздел 1 ПУЭ-86 никто не отменял, но попробуйте доказать это Киевэнерго. Там все эксперты твердят, что нужно пользоваться ГОСТом и в ПУЭ занижены значения. КАК БЫТЬ? >:(
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #9 : 16 Жовтень 2008, 10:08:08 »
"в ПУЭ отсутствует значение для данного сечения какое значение брать?"
значит, ПУЭ отпадает сразу.
Остается выбор между данными производителя - 330А и табличкой ГОСТа - 355. Разница - максимум 7.5%. Такой запас просто обязан присутствовать в расчете. Реально запас должен быть не менее 30%. Поэтому я не вижу проблемы вообще - берется меньшее значение. Тем более, что меньшее значение - от производителя кабеля. Если эксперту захочется, чтобы Вы выбрали по большему - сошлитесь на тот же запас.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: