Вопрос о том, как проектировать компьютерные классы поднимался не раз. Но вот обсуждения этой проблемы не нашел.

Проблема:

Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.

Вопросы:
1) как с этой бедой бороться? Мы ведь не можем просто взять и не поставить защиту от поражения током на эти розетки.
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?
AlexeiOptimist, правильно выбрать тип УЗО. Обычно в каталогах производителей есть описание разных типов с указанием для какого типа нагрузки предазначен данный тип (А, АС и т.д.). Ну и конечно следует расчитывать ток утечки по току нагрузки и длинне линии

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.
У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
[У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Согласен.  Если на группе в пределах 6 компьютеров соеласно нормы, то должно работать рормально.

 