Автор Тема: Кабельный стояк совместили с водопроводом  (Прочитано 4331 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой нормой доказать что этого делать нельзя? или сослаться на ПУЭ п.2.1.57. и выдержать 100мм? 

ПУЭ п.2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.


Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что то мне подсказывает, что сечение больше 16квадрат.
В ПУЭ-РФ про кабели на производстве написано следующее:
Quote (selected)
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
...
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева...
Думаю если кабели защитить и "причесать", то вроде все по нормам будет, по крайней мере по нормам РФ.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, не указал назначение здания, объект - гостиница.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дык это наверное не все кабели. Обратите внимание на прокладку кабелей рабочего и аварийного освещения, а также СПЗ.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дык это наверное не все кабели. Обратите внимание на прокладку кабелей рабочего и аварийного освещения, а также СПЗ.
не все, основной стояк в другом месте, но, фактически в этой шахте совмещены эл. сети и водопровод.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
не все, основной стояк в другом месте
Тогда ответ №1 + проход кабелей в трубе и заделка перекрытия.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда ответ №1

он для наружных сетей, 0,5м между кабелем и трубопроводом. укр. ПУЕ п. 2.З.63.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
он для наружных сетей, 0,5м между кабелем и трубопроводом
Jmen, п. 2.3.134 наших ПУЭ отвечает за
Quote (selected)
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях...
Посмотрите в ваших ПУЭ, наверняка чего то подобное должно быть.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если внимательно прочитать п.2.3.1 ПУЭ Украины, там сказано, что
"глава 2.3 не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий, а также на КЛ специальных электроустановок и КЛ напряжением до 1 кВ с сечением фазного проводника кабеля до 16 кв.мм"
« Останнє редагування: 02 Вересень 2013, 13:53:06 від hi_tech »

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой нормой доказать что этого делать нельзя? или сослаться на ПУЭ п.2.1.57. и выдержать 100мм? 

ПУЭ п.2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.



Jmen так можно делать (просто сослаться на ПУЭ п.2.1.57), но при этом привести в порядок прокладку кабелей(расстояние между собой) и закрепить их.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правила не запрещают параллельную прокладку кабеля и водопроводной трубы.
Но как быть с таким вопросом как механическая защита.
Как быть с вопросом огнестойким уплотнением между этажами, когда кабель не закреплен, да и нет культуры монтажа.
Судя по вашему фото это не ниша стояка а некое помещение, не вздумается ли  уборщице держать в этом месте свой инвентарь.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правила не запрещают параллельную прокладку кабеля и водопроводной трубы.
Но как быть с таким вопросом как механическая защита.
Как быть с вопросом огнестойким уплотнением между этажами, когда кабель не закреплен, да и нет культуры монтажа.
Судя по вашему фото это не ниша стояка а некое помещение, не вздумается ли  уборщице держать в этом месте свой инвентарь.

Монтаж еще не закончен, сети будут упорядочиваться, кабель крепиться на кабельрост.

 