Автор Тема: Отключение вентиляции при пожаре  (Прочитано 68224 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #75 : 10 Грудень 2009, 11:37:06 »
Цитата: Electrician
Но пожелания заказчика можно ведь направить в нужное русло
:thumbsup: :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Цитата: micha
И еще а если в щите автоматы типа АЕ31.. к ним нет независимых расцепителей? как тогда рвать цепь питания пускателя?
На АЕ31 независимый расцепитель не поставите .
У вас два выхода .
1. Ставить отдельный щит с вводным аппаратом плюс на нем независимый расцепитель , предусмотреть в разделе ЭМ .
2. На каждый пускатель завести контакты от пожарной сигнализации .
Ув. коллеги, мне нужно отключить вентиляцию 2 способом. Как быть в этом случае если пускатель с кнопками стоит по месту возле ветилятора? Может кто сталкивался?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Как быть в этом случае если пускатель с кнопками стоит по месту возле ветилятора?

Я роблю так. Ставлю проміжне реле з розмикаючим контактом, напруга на котушку цього реле подається за допомогою контактів МРЛ, і тягну від цього проміжного реле провід до пускача (фактично контакт проміжного реле включений послідовно з котушкою пускача, тобто при розмиканні цей контакт знеструмлює котушку пускача і вентсистема вирубається)

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 А можно ли на пускателе поставить приставку с размык. контактом и отдать в схему пож. сигнализации?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
напруга на котушку цього реле подається за допомогою контактів МРЛ
Может, глупый вопрос, но что такое МРЛ?
И откуда подается питание?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
А можно ли на пускателе поставить приставку с размык. контактом
Второй глупый впрос - что собой представляет приставка, как она запитана?
Проще контакты стоповой кнопки выдать в схему пожсигнализации.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А можно ли на пускателе поставить приставку с размык. контактом и отдать в схему пож. сигнализации?

Чесно кажучи, не дуже зрозумів принципу, можливо туплю під кінець робочого тижня. Що це дасть? Контакти приставки контактної, вони ж все одно керуються котушкою пускача а не від приладу ПС. І що дасть розмикання контактів приставки контактної? Воно ж не приводить до відключення вентсистеми.

Quote (selected)
что такое МРЛ?
Модуль релейних ліній. Пристрій, що підключається до приладу ППКП (ми працюємо переважно з "Тірасами"), являє собою просто 2 контакта перекидних, які спрацьовують при пожежі і тим самим подають напругу на котушку проміжного реле, а вже контакти проміжного реле включають(відключають) всі необхідні пристрої (осітлення, вентиляція, і т.д.)

Quote (selected)
И откуда подается питание?
Я подаю живлення на котушку проміжного реле від тої ж лінії, що живить ППКП (наприклад від ввідних клемм приладу ППКП, до трасформатора (220 В)), а так теоретично можна звідки завгодно.


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Я подаю живлення на котушку проміжного реле від тої ж лінії, що живить ППКП
А если пропадет питание 220В ППКП? Как тогда отключится вентиляция?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А если пропадет питание 220В ППКП? Как тогда отключится вентиляция?

Якшо пропаде, тоді кінець всьому...Але ж ППКП в великих будівлях на АВР сидять все-таки. А в малих будівлях (які зазвичай ІІІ категорія), проміжні реле і не треба, там прилад ППКП відключає вентсистеми напряму.
Так як я написав раніше, роблю лише якшо категорія живлення ППКП-перша, тобто є АВР.


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Так як я написав раніше, роблю лише якшо категорія живлення ППКП-перша, тобто є АВР.
Согласен.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хоча якшо при пожежі відбудеться КЗ на лінії живлення ППКП і автомат її відключить, тоді буде біда і при І категорії надійності...
Правда, кажуть, що 2 надзвичайні ситуації одночасно в теорії надійності не розглядають...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Хоча якшо при пожежі відбудеться КЗ на лінії живлення ППКП і автомат її відключить, тоді буде біда і при І категорії надійності...
Лично я или ставлю ИБП (в случае МРЛ), или для цепей управления беру питание от отключаемого пускателя (автомата с независимым расцепителем).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Лично я или ставлю ИБП

Думаю, це кращий варіант з усіх можливих :thumbsup:
Мабуть, в наступних проектах так і робитиму.
От тільки чи бувають безперебійники такої малої потужності? Підкажіть хто знає, будь ласка!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., Виктор, дык прописано же в талмуде пожарном:
24 часа в "норме" и 3 часа в "тревоге" и кроме как ИБП нечем.

Цитата: O.S.
чи бувають безперебійники такої малої потужності?

??? да как грязи  :D www.adt.com.ua, www.gamma.com.ua
на вскидку из сертифицированных родным МЧС

« Останнє редагування: 19 Лютий 2010, 19:56:58 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
да как грязи

спасибі, пориюся в цій грязі трохи :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: