Есть инструментальный цех, обработка металла. Для станков обработки металла используется только сжатый воздух.
Вопросы:
- К какой категории отнести данный цех (Г или Д)? Я склоняюсь к Д, особо выделений искр не будет.
- Нужна ли АУПС?
1. Нужна ли АУПС, напрямую зависит от категории помещения по АПС.
2. Категорию помещения, как уже сказал
Сугор, определяют технологи. Рассчитывают, а не пальцем в небо. В худшем случае, применяют ведомственные перечни, хоть эти перечни основаны на отмененных уже нормах.
А архитекторы должны вписать категории в экспликацию или обозначить на чертежах. Это и будет основанием для принятия решения.
И не выпрашивать надо, а требовать. Архитекторы не имеют права вообще что-то начинать делать, не определив категорию взрывопожароопасости, поскольку от этой характеристики у них очень много зависит.
3. Если категория Д, то
автоматической ПС не будет, Вы правы. Но ручную никто не отменял. Можно попробовать проскочить, но не факт.
4. Если категория В, то все понятно.
5. Теперь по вентиляции
Лирическое отступление.

Если хорошо подумать, то в помещении категории Д пожара-то быть не может, костерок, разве что. Зачем отключать вентиляцию?
Если серьезно.
Как Вам уже сказали, нужно обязательно разобраться, общеобменка у Вас или аварийная вентиляция.
Что делать с аварийной в случае пожара, тоже должны сказать технологи. Они знают техпроцесс, знают, нужна ли она во время пожара или наоборот будет мешать.
Общеобменная.
Почитайте ДБН В.2.5-67, раздел 11. Как на мой вкус, отключаться должна вентиляция всего здания при пожаре в любом месте.
За исключением случаев, когда целиком отключать нельзя. Пример - серверная. Отключение по каждому случаю, включая ложняки, вредно для жизни серверов. Поэтому отключается только при пожаре в самой серверной. Ну, или был случай, когда здание оооочень большое и эксплуатирующая организация настояла, чтоб вентиляция отключалась по пожотсекам. Возможно, у вас по техпроцессу что-то такое тоже будет? Надо узнавать.
Где-то так.