Доброго Всем времени суток .

Делаем объект и заказчик потом с линейкой считает кабель уложенный . посчитал и он не совпадает с выданым !
выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево !
что не посчитано ? какой провис кабеля в гофре и какой процент брака нужно учесть ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выпуски на светильники, розетки, выключатели.
Бывает так, что и 20-40 см сопли запас делают.

Offline Grigoriy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
это все посчитали по 80 см и по 1.2 как по проекту ...
http://eom.com.ua/Smileys/MiniSmiles/sad.gif

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево
А ви переміряли отриманий кабель від замовника ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Делаем объект и заказчик потом с линейкой считает кабель уложенный . посчитал и он не совпадает с выданым !
выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево !
что не посчитано ? какой провис кабеля в гофре и какой процент брака нужно учесть ?
Что прямо линейкой намерял 6 км? Раньше существовало письмо Госстроя СССР которое устанавливало требование по заказу кабеля с 6% надбавкой на изгибы, повороты и отходы к электрооборудованию.
Не думаю, что эту цифру брали с потолка. Потому-что был контроль КРУ и стройбанка по финансированию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
письмо Госстроя СССР которое устанавливало требование по заказу кабеля с 6%
Це було для зовнішніх мереж
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет, это как раз для внутрених сетей в том числе и для автоматики. Для наружных 1-2% согласно СНиП3.05.06-85 с укладкой змейкой в траншее.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це було для зовнішніх мереж
Если интересуетесь историей, 6% надбавку на изгибы, повороты и отходы при внутреннем монтаже кабелей устанавливает письмо Госстроя СССР №89-Д от 17.12.79г.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

Ваш заказчик считал геометрическую длину трассы.
 Кабель как бы вы не ложили имеет разницу с геометрической длинной трассы.
Судя по вашим данным 7 км и 6 км вы где то примерно в зоне  10 - 15 % запаса.

В русском СП 31 взято с ВСН 59-88
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Вот теперь и считайте свои потерявшиеся километры

 