СНиП 3.05.06-85
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.
Ваш заказчик считал геометрическую длину трассы.
Кабель как бы вы не ложили имеет разницу с геометрической длинной трассы.
Судя по вашим данным 7 км и 6 км вы где то примерно в зоне 10 - 15 % запаса.
В русском СП 31 взято с ВСН 59-88
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
Вот теперь и считайте свои потерявшиеся километры