Автор Тема: отключение вентиляции при пожаре  (Прочитано 2572 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! занимаюсь проектированием электроснабжения больницы,возник вопрос:как сделать так,чтобы вентиляция здания выключалась при возникновении пожара??

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #1 : 06 Вересень 2013, 14:46:56 »
Sosed, делаете щит вентиляции. На отходящем к нему фидере ставите на автомате независимый расцепитель. Только согласуйте с "автоматчиками" напряжение сигнала фидера.

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #2 : 06 Вересень 2013, 14:58:13 »
а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!?? J)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #3 : 06 Вересень 2013, 15:00:25 »
а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!??
Независимий расцепитель ~ 220 В
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #4 : 06 Вересень 2013, 15:07:09 »
я правильно понимаю,просто ставлю независимый расцепитель на отходящей линии и все??отключение вентиляции в таком случае будет производиться механически??

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #5 : 06 Вересень 2013, 15:11:36 »
Вот так, РН-47 независимый расцепитель

Offline Sosed

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #6 : 06 Вересень 2013, 15:15:49 »
все,понял,спасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентиляции при пожаре
« Reply #7 : 06 Вересень 2013, 16:20:24 »
Поскольку связь между автоматом и независимым расцепителем механическая посредством зацепа, то если выбираете РН-47 фирмы ИЭК, то и автоматический выключатель должен быть ВА47-29 или ВА47-100 фирмы ИЭК, с Iр не более 100А для ВА47-100 и Iр не более 63А для ВА47-29.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: