Автор Тема: Кабели взаиморезервируемые и от резервного источника питания (ДГУ) прокладка в одной траншее-возможн  (Прочитано 7739 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
SKIner, при такой длине необходимо устраивать колодцы

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при такой длине необходимо устраивать колодцы
Что Вы под колодцами подразумеваете и почему "необходимо"?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему "необходимо"?
Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я смысла не вижу прокладка КЛ в а/ц трубах по всей длине,
Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
А какая нагрузка?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.
Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ПУЭ я запрета такого не нашёл...
Согласно Украинских ПУЕ  п. 2.3.25
"У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в трубопроводах."

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?

SKIner, конечно нормы, в последней редакции Украинского ПУЭ, в России не знаю, и типовики по блочной канализации. Там указаны допустимые усилия тяжения кабеля и колодцы рекомендуют ставить, если я не ошибаюсь, примерно через каждых 25 - 30м и на поворотах. Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС, у них и типовик есть http://dkc.ru/ru/catalog/254_dvustennye_truby/

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС
Сугор, Вы считаете, что защита кабеля от внешнего воздействия при несанкционированном разрытии траншеи и локализационная способность при возгорании в случае КЗ  у DKS из пластика лучше чем у а/ц трубы?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, По крайней мере не хуже. Там двуслойная гофра. Сверху жесткая, внутри мягкая. Киев вовсю переходит сейчас на них или на SDR-овские трубы при прокладке закрытым способом под дорогами. А у ДКС-а есть и жесткая гофра.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 