В этомслучае я бы ориентировался на табл. 1.3.4.....один трехжильный в трубе.
Ведь кабель все равно скорее всего в гофре будут прокладывать

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
По ПУЭ ИМХО.  Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6—1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.  ВВГ-Нг-Ls - кабель а не провод. Выложу скорее всего в лотках. плюс посмотрите в прошлом посте выложил ещё ссылку на отечественных производителей с токовыми характеристиками - у них 37 А.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для кабелей — по табл. 1.3.6—1.3.8
В принципе тут согласен...правильней то табл. 1.3.6.
Но я бы все равно брал 6мм2.
Как поступать тебе - решай сам :-)
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 11:35:31 від boss »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Всем спасибо за участие в обсуждении и дельные советы, тему закрываю и открываю новую по ОСУП. присоединяйтесь

 