Автор Тема: Питание вентиляторов подпора, дымоудаления и пр.  (Прочитано 3989 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline papay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, питание таких потребителей как вентиляторы подпора, дымоудаления, пожарные насосы (и прочие силовые электроприемники) если они находятся в одной секции и локализированы на одном этаже - может ли выполняться их питание от распред щита (если группа потребителей имеет одно функциональное назначение, например подпор), или каждый потребитель должен быть запитан своей линией от ГРЩ.
и еще такой вопрос вдогонку: можно ли размещать щиты этажные друг над другом?
« Останнє редагування: 02 Вересень 2013, 08:57:56 від papay »

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, питание таких потребителей как вентиляторы подпора, дымоудаления, пожарные насосы (и прочие силовые электроприемники) если они находятся в одной секции и локализированы на одном этаже - может ли выполняться их питание от распред щита (если группа потребителей имеет одно функциональное назначение, например подпор), или каждый потребитель должен быть запитан своей линией от ГРЩ.

и еще такой вопрос вдогонку: можно ли размещать щиты этажные друг над другом?

Если по функциональному назначению распределительный щит питает потребители 1категории  (наличие АВР на вводе распределительного щита обязательно, требования к степени огнестойкости кабельной продукции выполнено до распределительного щита и, конечно, после распределительного щита) считаю что  по экономоческим соображениям потребители 1 категории можно присоединять к данному щиту.

Необходимо учитывать высоту установки счетчиков. см.ПУЕ  Украины п.1.5.29.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно пользоваться п.4.5.1 абзац 2 и п.4.16 ДБН В.2.5-23:2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline papay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы. Действительно п.4.5.1 абзац 2 и п.4.16 ДБН В.2.5-23:2010 очень помогло. Если честно пункт 4.16 все время читал вскользь про питание эвакуационного освещения.
ПУЕ  Украины п.1.5.29 - помогло таки влезть как хотелось.

 