Есть промышленное предприятие. У него на территории построили новую п/ст 35/10 кВ для электроснабжения этого предприятия.
как правильно ввести её в эксплуатацию и подать на неё напряжение - в плане комисий, бюрократии? в какие инстанции обращаться? Где описана эта процедура?
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот как картина представляется сейчас. то что я разузнал.

1. На руках должны быть все акты и протоколы испытаний по подстанции. Протоколы испытаний должны быть не позже месяца.
2. Пишется письмо для вызова инспектора Держгирпромнагляда. Договорённость о встрече. Он должен выделить время на объект в течение 10 дней.
3. Инспектор должен проверить объект на соответствие проектной документации.
4. На объекте создается комисия: 1) инспектор держгирпромнагляд; 2) энергетик предприятия; 3) представитель охраны труда предприятия; 3) представитель энергопередающей организации. Ну и ещё монтажники/наладчики пусть присутствуют
   Объект - подстанция вместе с кабелем - то есть включать "объект" будут на питающей подстанции.
5. Инспектор составляет "Акт ввода объекта в эксплуатацию".
6. После этого, если необходимо (по ПТЕЕС - только где это написано), инспектор назначает проведение экспертизы - наверное, если объект сложный, либо если у предприятия не было персонала и оно набрала его под этот объект.
За экспертизой обратиться нужно в Експертный центр.
7. Экспертиза проверяет все документы: на персонал, обученный, перевирки знань, запасные детали. Экспертиза заканчивается выдачей "Дозвила на эксплуатацию".
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
nocibur все правильно написал, тоже упрощенно написано в Розділі ІV   ПТЕЕС.
Spoiler (click to show/hide)