Автор Тема: нг чи нг-нд у фізкультурно-оздоровчих приміщеннях?  (Прочитано 1839 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline ВВГ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть будь-ласка, чи дозволяється прокладати кабель ВВГнг (не нг-нд) у тренажерних залах? В яких нормах про це можна почитати?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВГ,  ні, не дозволяється. Читайте відомчий ДБН зі змінами та доповненнями, а також 23-ій.  @>--
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В яких нормах про це можна почитати?
ДБН В.2.5-23:2010
п.4.36
к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути ...(дальше за текстом іде мова про кабелі з маркуванням "нд")
Примітка 1. Шлях евакуації – згідно з ДСТУ 2272.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ВВГ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
згідно з ДСТУ 2272  шлях евакуації - шлях до евакуювального виходу з будь-якої точки приміщення, будівлі або споруди.
Тоді, фактично, санвузол теж є "точкою приміщення" і, відповідно, частиною шляху евакуації. Чи я помиляюсь, де знайти істину?
Фактично в проекті кабель я вже заклав ВВГнг-нд, але переріз його 95мм.кв., і замовник очевидно хоче зекономити, тому йому потрібно надати докази обґрунтованості даного вибору. Кабель прокладається через приміщення коридору бань, тренажерні зали (прохідні, площа близько 300м.кв.) та стояк в приміщенні басейну.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2013, 17:32:37 від ВВГ »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю