Здравствуйте.
Ситуация достаточно редко встречающаяся и неоднозначная.
В конкретном случае в здании канализационная труба под землей входит с одной стороны, проходит под полом и выходит из под пола (видимый выход) у противоположной стены (возле ввода водопровода на вложенном плане).

Где в таком случае нужно устанавливать датчик загазованности - в месте входа трубы через фундамент здания, или в месте видимого выхода этой трубы из под пола у противоположной стены?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
возле ввода водопровода

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, а уместно ли будет указать на плане именно такую прокладку канализации как на вложенном файле?
И ещё, такой вариант установки датчика где-то встречается в нормативах, или это личный опыт и общение с проверяющим инспектором или экспертизой?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как говорит sbal- "курим" физику процесса:
При утечке газа из подземного газопровода газ распространяется по наименее плотному участку грунта, коим является грунт вокруг подземных инженерных коммуникаций. Таким образом газ доходит вдоль коммуникации  до места ввода в здание, где может через это место ввода проникнуть и в здание. Наша задача - обнаружить затекание газа в здание, а наибольшая концентрация газа будет именно в месте ввода инженерной коммуникации в здание, поэтому и обнаружить газ проще всего там, где он входит в здание.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
установки датчика где-то встречается в нормативах
"Технические  требования  и  правила применения  сигнализаторов довзрывоопасных  концентраций топливных  газов  и  микроконцентраций угарного  газа  в  воздухе  помещений жилых  зданий  и  общественных зданий  и  сооружений."
Приказ Госстроя Украины от. 21.10.98 № 237. Введены в действие с 01.01.1999 г

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а "ввод в здание" - это выход из-под пола, а не проход трубы под наружной стеной здания? Выход из-под пола где бы он ни был в здании?
Я Вас правильно понял?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод в здание - это в данном случае ввод из земли через фундамент.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, на плане линию канализации покажите пунктиром и сделайте выноску что труба прокладывается под полом, чтобы не было вопросов.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, спасибо), с этим нормативом я близко знаком. Но он, как и большинство нормативов, не дает ответы на все возможные ситуации. Как и в данном случае.

Обращаясь к    hi_tech   я имел ввиду:
"..., такой вариант установки датчика где-то встречается в нормативах, или это личный опыт и общение с проверяющим инспектором или экспертизой?..."
Я имел ввиду данный случай.


Виктор
"Ввод в здание - это в данном случае ввод из земли через фундамент."

Ну вот, hi_tech считает, что нужно ставить в месте выхода из пола. Вы считаете, что в месте прохода трубы через фундамент.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы считаете, что в месте прохода трубы через фундамент.
Я считаю, что надо ставить в месте возможного проникновения газа в здание извне.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, Виктор, спасибо за помощь.
Сложно однозначно принять один из предложенных вариантов.
Почему в варианте hi_tech утечка не может произойти сразу за стеной (через возможные трещины в полу)?
Или не вероятнее ли, Виктор, что газ пройдет до выхода из пола, ведь там непосредственно объединены помещение и "наименее плотный участок грунта, коим является грунт вокруг подземных инженерных коммуникаций"? Ведь на всем протяжении трубы после прохода фундамента она находится под бетонным полом.

Придется "рисковать"  :), выбирать один вариант и ждать мнение экспертизы или инспектора.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему в варианте hi_tech утечка не может произойти сразу за стеной (через возможные трещины в полу)?
Может, но это маловероятно. Утечка будет больше всего в месте выхода коммуникации в свободное простанство внутри здания. Раз Вы сомневаетесь, то буду более конкретен - делайте, как сказал hi_tech. Просто еще раз осмыслите физику процесса.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, если честно, то мне ближе мнение hi_tech. Но думал, может есть "убойный" аргумент в подтверждение этого, или Вашего мнения.
Наверное в каждом отдельном случае последнее решение будет за проверяющим инспектором.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а может быть, учитывая специфику объекта, установить два датчика - один при проходе через фундамент, а второй - при выходе трубы из пола?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, указать отметки ввода, полов/потолков по всем помещениям, ибо - высасывание из любого пальцА.
Вам из которого?
« Останнє редагування: 28 Серпень 2013, 15:39:24 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю