Чисто теоретически -
, ну если теоритически..., видите ли, данных не очень.
По кан. трубе стекают/перемещаются усякие жидкости, рыхлые и не очень вещества и материалы

Следовательно, кан. труба должна иметь уклон с понижением отметки справа на лево по Вашей "схеме".
Поскольку речь идет о природном газе метан, а метан "легче" воздуха, то оный вдоль трубы будет просачиваться уже слева на право. И где, в каком помещении газ вылезет наружу, свозь щель вдоль пола и стен или еще где - одному Богу ведано.
Выходит, при таких исходных данных - да, в каждом помещении, под полом которых проходит кан.труба, ставим датчики.
Почему и спросил изначально о отметках, особенно в первом с вводом трубы помещении, замуровывать ввод в пол...??