Автор Тема: Расчет емкости аккумуляторной батареи  (Прочитано 6866 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста с помощью каких норм производится расчет кол-ва аккумуляторов для ПС и ПТ

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотри разрядные характеристики на конкретный тип АБ

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мене нужны нормативы для расчета аккумуляторной батареи в проект по пожарной сигнализации

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
- п. 6.8.3
- п. А.6.8.3, особое внимание на примечания 1 и 2!
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 16:11:35 від Перке »

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А формулы по которым рассчитывается  ток каждого прибора, есть? Пожарники написали что посчитано по устарелым нормам, а по каким именно не указали и не где не написано по каким нормам  посчитано этот раздел проекта! Я и пытаюсь выяснить как вообще ведется расчет количества аккумуляторов?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример расчета можно взять хотя бы из паспорта на Тирас
Тирас 8П
Надо учесть, что если в системе есть какой лобо GSM дозвон, он очень прилично "кюшает", особенно в режиме "пожар".
Ведь это по сути мобила без экрана.
При СПТИ 1 типа дозвон постоянно в инете сидит, и "кюшает", "кюшает"...

Пожарники написали что посчитано по устарелым нормам, а по каким именно не указали и не где не написано по каким нормам  посчитано этот раздел проекта!

см. Ответ #3
« Останнє редагування: 24 Серпень 2013, 09:59:03 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарники написали что посчитано по устарелым нормам, а по каким именно не указали
Возможно, у Вас был расчет на 24 + 3 часа? Эти нормы (ДБН В.2.5-13-98*) действительно устарели. Нормы времени работы уже другие (см.ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, как Вам указали).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
НАПБ А.01.001-2004

6.1.26. Электропитание УПС, КОПС и АУП должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ, а также ДНАОП 0.00-1.32-01.
При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторной батареи ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации в течение одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов - в режиме "Тревога".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, выполнять нужно не только ППБ, но и ДБН В.2.5-56, а соответственно и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  :(

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, нужно, кто спорит то. Просто напомнил ещё одну "устаревшую", но дейсвующую норму.

Нюанс есть интересный.
Откидываем из рассмотрения в п. А.6.8.3 ДСТУ мутный на мой взгляд второй абзац "Если сигнал...", ибо на момент проектирования договор "не более 24 ч." как правило не подписан, да и сигнал на стадии проектирование не "сразу поступает на пульт" и т. д.  :)
Берём по максимуму.
По ДСТУ - 72ч/0,5ч
По ППБ - 24ч/3ч
Отсюда, при тупом подходе - 72ч/3ч  ;)
Ну а при менее тупом - считаем. Прежде всего в режиме "пожар" с учётом Примечаний п. А.6.8.3 ДСТУ.
После смотрим чего вылазит в режиме "норма".
Такие вот соображения...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсюда, при тупом подходе - 72ч/3ч  ;)
Даже при условии 30ч/3ч мало какой ППКП сам справится.
А "прикрутить" к ППКП ИБП для непосредственно его, ППКП, питания, это тот еще цирковой номер!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, "Весь мир - театр"   :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже при условии 30ч/3ч мало какой ППКП сам справится.
Это отечественные экземпляры не справляются, потому как "в ЕН54-2 и ЕН54-4 об этом не написано"  :)
А европейские, по крайней мере те, с которыми мы работали, под 72 часа выполнены.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С ППБУ конкретная лажа. Вот оно - многократное дублирование одного и того же в нормативах. Потом, чтобы  поменять запятую, годы уходят. Совсем про п. 6.1.26 "нормотворцы" забыли. Или как всегда, специально скромно промолчали.

Это отечественные экземпляры не справляются, потому как "в ЕН54-2 и ЕН54-4 об этом не написано"  :)
А европейские, по крайней мере те, с которыми мы работали, под 72 часа выполнены.
Получается - практически все отечественные ППКП - в топку.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, да не забыли, руки коротки, вот и не доходят. Я склонен думать - спецом, дабы цирк интересен был.

Вот у той же Омеги, как-то пришлось кол-во ИП "рубать" в кольцах да доп. разширение ваять.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: