Автор Тема: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ  (Прочитано 5736 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите. Какое допустимое время срабатывания автоматических выключателя при отключении аварийных режимов (токов КЗ) в распределительных сетях жилых и общественных зданий. Чем оно регламентируется?

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.1.7.79 ПУЭ, возникающий ток КЗ должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя АВ, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
А все современные "бытовые" АВ имеют такую зависимость!
Из графика время-токовой характеристики отключения АВ (пример: ИЭК) характеристик В, С, D следует, что при I/In = 3 время отключения (с учетом разброса) составит 3...30 сек!!!
Неужели это нормальное время отключения АВ (участка сети) в аварийном режиме?!
Для чего же тогда у АВ электромагнитный расцепитель со временем срабатывания менее 0,1 сек ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В "спецустановках..." время срабатывания 0,2сек...
« Останнє редагування: 13 Січень 2009, 20:34:29 від Сугор »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, Дивись 2.4.1.13 , 2.4.1.14  "Інженерне обладнання будинків і споруд 
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД   ДБН В.2.5-27-2006".

Offline Lexus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как же регулируется токо-временная характеристика у автоматических выключателей В, С ...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
п.1.7.79 ПУЭ
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lexus
Цитата: Electrician
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
Максимальное время срабатывания АВ до 32А 230<U<400 - 0,2с, для конкретных автаматов нужно смотреть токовременные характеристики, которые предоставляет производитель. Так для характеристики "В" соотношение Ікз/Ін>3-5, для "С" - Ікз/Ін>5-7, для "Д" - Ікз/Ін>10, уточнять нужно в каждом конкретном
« Останнє редагування: 13 Січень 2009, 20:33:36 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю