Автор Тема: Есть ли различия в допустимой токовой нагрузке на кабели например ВВГ 4х185 и ВВГ 4(1х185)?  (Прочитано 5153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одинаков ли допустимый ток для кабеля одного ВВГ 4х185 и кабелей одножильных (в одной трубе) ВВГ 4(1х185)?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, хорошая табличка, откуда она?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Получается что цельный кабель ВВГ 4х185 выдерживает ток 378А, что больше чем ВВГ 4(1х185) - 455-30%=318,5А.  :(
К сожалению последнего выделенного ниже предложения для одножильных кабелей в ПУЕ нету:
Quote (selected)
Допустимые токовые нагрузки приведены для работы на постоянном токе. При работе на переменном токе приведенные токовые нагрузки должны быть уменьшены на 30%.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2012, 13:10:53 від yikell »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти таблички с ГОСТа. Только там ничего не сказано про 30%, ну если это правда то и от 378А нужно отнимать 30%
+ для одножильных нужно еще взять коэф. на совместный нагрев.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну правильно, должно быть не хуже чем по ГОСТу. Я сравнивал таблицы, цифры совпадают.
ИМХО, не думаю что "ЮжКабель" проводил испытания...
А про 30%, что скажите, где они взялись и почему для 2...4-х жильных кабелей нету?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Появляются новые защитные материалы. Улучшается изоляция.
"ЮжКабель" начал массовое производство сшитого полиэтилена
У сшитого полиетилена допустимая температура жилы выше, с одной стороны это позволяет увеличить токовую нагрузку (что хорошо), с другой стороны, существует мнение, что при прокладке в земле при повышеной тампературе кабеля ухудшается его охлаждение из-за "высушивания" грунта вокруг кабеля. При этом материал изоляции ни как не влияет на падение напряжения, т.е. если кабель нагрузить по полной програме, то мы получим большое падение напряжения и потери мощности в кабеле.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще нашел в прилагаемом из каталога - одножильных2
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
Т.е. на 30% нужно уменьшать только для одножильных кабелей.
См.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Позвольте с Вами не согласиться
Я сам, неоднократно обращался в лабораторию "ЮжКабеля" и консультировался с их технорями.
Возможно и ошибаюсь, может и проводили, но токи все-равно взяли с ГОСТа (по крайней мере, для сечений до 300мм2).
Не раз встречал такие же таблицы у других заводов, с точно такими же цифрами. Согласитесь, такого совпадения быть не может.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. на 30% нужно уменьшать только для одножильных кабелей.
Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояние, по этому увеличивается индуктивное сопротивление, а значит и ток нужно брать меньше. + в  многожильных жилы скручены.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояние
Возможно и так. Но вот прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Думаю что из-за этого "какого-то" расстояния, ну немного большего чем в целом 4-х жильном кабеле и получается уменьшение по допустимому току.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2012, 15:54:11 від yikell »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На этот ГОСТ ссылается или точнее ссылалось Киевэнерго. см http://eom.com.ua/index.php?topic=14348.msg104511#msg104511
 

 