Roman3R:
Заміна трансформаторів може викликати велику проблему . В існуючі камери трансформаторів можуть не поміститися трансформатори 630 кВА з дотриманням усіх габаритів прописаних в ПУЕ . Необхідно виконати обмірні роботи і визначитися з можливістю заміни в існуючих камерах силових трансформаторів.
А она, замена, однозначно вызовет проблему. Судя по ТУ, это ТП 2х250 кВА двухэтажная с воздушными вводами, камеры трансформаторов расчитаны на трансформаторы ТМ 160-250 кВА, трансформаторы 630 кВА в другом габарите даже новой конструкции. Так, что вряд ли можна обеспечить проходы и расстояния до ограждающих конструкций согласно ПУЭ.
Но это требования ТУ облэнерго, но они парни простые, могут сказать делайте реконструкцию, расширяйте камеры сколько нужно по нормам.