Автор Тема: Нестандартные ТУ  (Прочитано 2954 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #15 : 23 Серпень 2013, 17:35:20 »
Roman3R:
Заміна трансформаторів може викликати велику проблему . В існуючі камери трансформаторів можуть не поміститися трансформатори 630 кВА з дотриманням усіх габаритів прописаних в ПУЕ . Необхідно виконати обмірні роботи і визначитися з можливістю заміни в існуючих камерах силових трансформаторів.
 А она, замена, однозначно вызовет проблему. Судя по ТУ, это ТП 2х250 кВА двухэтажная с воздушными вводами, камеры трансформаторов расчитаны на трансформаторы ТМ 160-250 кВА, трансформаторы 630 кВА в другом габарите даже новой конструкции. Так, что вряд ли можна обеспечить проходы и расстояния до ограждающих конструкций согласно ПУЭ.
 Но это требования ТУ облэнерго, но они парни простые, могут сказать делайте реконструкцию, расширяйте камеры сколько нужно по нормам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #16 : 27 Серпень 2013, 09:31:21 »
Руслантус, не забудьте приложить сметную часть на все пункты раздела "Требования к электроустановка электропередающей организации", т.к. работы по этому разделу выполняются только облэнерго, но оплачивает заказчик.
По поводу реконструкции ТП: заменить тр-ры, заменить предохранители в РУ-10кВ (при необходимости заменить ячейки - это уточнить в РЭСе), заменить панели в РУ-0,4кВ, заменить ошиновку (или проверить существующие). Ну и для начала проверить габариты ТП для новых трансов.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #17 : 01 Вересень 2013, 08:52:18 »
Руслантус:
"По поводу реконструкции ТП: заменить тр-ры, заменить предохранители в РУ-10кВ (при необходимости заменить ячейки - это уточнить в РЭСе), заменить панели в РУ-0,4кВ, заменить ошиновку (или проверить существующие). Ну и для начала проверить габариты ТП для новых трансов.
"
 Сначала необходимо запросить данные в облэнерго: -схемы принципиальные по стороне 10 и 0,4кВ ТП и отходящих ячеек РУ-10кВ на ТП, с даными по аппаратам защиты и РЗА (если имееться);
 - размещение электрооборудования в ТП РУ-10кВ и РУ-0,4кВ (с размерыми данными помещений и нумерацией щитов и ячеек);
 - данные по питающим ТП кабелям (марка, сечение, длина);
 - данные по существующим нагрузкам: мощность, cos f;
 - токи КЗ в max и  min режимах на шинах отходящих к ТП ячеек РУ-10кВ.
 В процессе расчета могут понадобиться и другие данные дополнительно, в зависимости от расчета кабельных линий электроснабжения ТП с учетом запрашиваемой мощности, наличия РЗА и другое.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #18 : 01 Вересень 2013, 09:41:22 »
Как пример замены тр-ров 400кВА на 630кВА и выполнение ТУ по реконструкции ТП смотри ниже вкладку.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #19 : 01 Вересень 2013, 14:59:50 »
все пункты раздела "Требования к электроустановка электропередающей организации", т.к. работы по этому разделу выполняются только облэнерго, но оплачивает заказчик.
у нас и проектирует :-[ и никому не отдаст :wall:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: