Автор Тема: Нестандартные ТУ  (Прочитано 2953 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нестандартные ТУ
« : 23 Серпень 2013, 09:00:07 »
Имеется здание в семь этажей. Под реконструкцию. Из него делается торгово-офисный центр.
По ДБН В.2..23:2010:
торговые помещения >250м2 - 2-я категория (221,4 кВт),
здания офисов с числом работающих от 50 человек - 2-я категория (92,3 кВт),
выставки местного значения - 2-я категория (26,1 кВт),
Вентиляция (63,5 кВт),
пожарная сигнализация - 1-я категория (1,3 кВт).

В облэнерго дал данные:
Прогнозированная присоединяемая мощность (409 кВт) по категориям:
I категория                  =   15 кВт,
   в том числе аварийной брони            =    1,3 кВт;
II категория                  =   394 кВт.

Получил ТУ, которые прилагаю.

Посмотрите пожалуста, и прокоментируйте:
1) я впервые сталкиваюсь с такими ТУ (может кто-нибудь может на человеческом языке разъяснить что от меня хотят получить (на облэнерго просьба не отсылать));
2) может я не прав в категориях электроснабжения, т.е. не те категории заказывал;
3) что от меня, как проектировщика требует п.2.2 (АЧР);
4) они хотят чтобы мы меняли оборудование на их ПС 10кВ...

Есть и другие непонятки, но пока - так...
Спасибо.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 09:03:37 від Руслантус »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #1 : 23 Серпень 2013, 09:57:09 »
Вам видали ТУ на торгово-офисный Центр и на стройплощадку. Так как очевидно в облэнерго в данном районе нет резерва мощности под ваш объект, вам предложили реконструкциию существующего ТП, с заменой силовых трансформаторов и оборудования вызваного их заменой в связи с увеличением мощности. Для расчета РЗА в проекте вам выдали действующие значения токов КЗ на шинах. Необходимо запрашивать дополнительные сведения в облэнерго для выполнения проекта и делать проект реконструкции. А ТУ обычные стандартные. Если закончиться только ТП, то считайте что вам повезло.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #2 : 23 Серпень 2013, 10:01:40 »
Если закончиться только ТП, то считайте что вам повезло.

в каком смысле?

Замена трансформаторов влечёт реконструкцию со стороны 10кВ?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #3 : 23 Серпень 2013, 11:52:20 »
Замена трансформаторов влечёт реконструкцию со стороны 10кВ?
Какую реконструкцию? Замену предохранителей в ячейках к трансформаторам что ли?

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #4 : 23 Серпень 2013, 12:12:11 »
Замена трансформаторов влечёт реконструкцию со стороны 10кВ?
Какую реконструкцию? Замену предохранителей в ячейках к трансформаторам что ли?

Если бы понимал (я про себя), то не спрашивал бы (я про себя) разъяснений...  :(
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 12:14:42 від Руслантус »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #5 : 23 Серпень 2013, 13:49:58 »
Судя по ТУ у вас на ТП-4 установлены: 1Т-315 кВа; 2Т-250 кВА и их необходимо заменить на тр-ры 630кВА согласно ТУ. I и II секция запитаны с ячеек 10 кВ  ПС330/110/10кВ с РЗА на существующие нагрузки РУ-10кВ    ТП-4, с существующим кабелем (какой то марки, сечения и длинны), который придеться проверять с учетом запрашиваемой мощности, возможно менять тр-ры тока в отходящих якейках ПС и т.д. Я уже не говорю, что в самом ТП-4 смотреть ошиновку 10 и 0,4кВ, коммутационные аппараты и предохранители.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #6 : 23 Серпень 2013, 14:02:58 »
предложили реконструкциию существующего ТП, с заменой силовых трансформаторов
на ТП-4 установлены: 1Т-315 кВа; 2Т-250 кВА и их необходимо заменить на тр-ры 630кВА
Заміна трансформаторів може викликати велику проблему . В існуючі камери трансформаторів можуть не поміститися трансформатори 630 кВА з дотриманням усіх габаритів прописаних в ПУЕ . Необхідно виконати обмірні роботи і визначитися з можливістю заміни в існуючих камерах силових трансформаторів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #7 : 23 Серпень 2013, 14:18:46 »
предложили реконструкциию существующего ТП, с заменой силовых трансформаторов
на ТП-4 установлены: 1Т-315 кВа; 2Т-250 кВА и их необходимо заменить на тр-ры 630кВА
Заміна трансформаторів може викликати велику проблему . В існуючі камери трансформаторів можуть не поміститися трансформатори 630 кВА з дотриманням усіх габаритів прописаних в ПУЕ . Необхідно виконати обмірні роботи і визначитися з можливістю заміни в існуючих камерах силових трансформаторів .

А это моё дело, или Облэнерго? Или дело Облэнерго, но моими силами?

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #8 : 23 Серпень 2013, 14:26:28 »
Какую реконструкцию? Замену предохранителей в ячейках к трансформаторам что ли?
То, что требовали облэнерго в ТУ по которым я проектировал:
1) при замене трансформаторов выполнить расчет естественной вентиляции трансформаторных камер, в случае если объем камер трансформаторов и площадь вентиляционных проемом на обеспечивает необходимую естественную вентиляцию предусмотреть устройство принудительной вентиляции.
2) рассчитать с учетом замены трансформаторов возможность использования существующих шин 0,4 кВ в случае необходимости выполнить их замену
3) рассчитать с учетом замены трансформаторов возможность использования существующих выключателей вводных ячеек РУ-0,4 кВ в случае необходимости выполнить их замену
4) рассчитать с учетом замены трансформаторов возможность использования существующего секционного выключателя РУ-0,4 кВ в случае необходимости выполнить их замену 

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #9 : 23 Серпень 2013, 14:33:16 »
А это моё дело, или Облэнерго? Или дело Облэнерго, но моими силами?
"Правила приєднання електроустановок до електромереж"
п.п. 3.1.7. Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюється замовником або за рахунок коштів замовника
Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об'єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 14:35:22 від Berayi »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #10 : 23 Серпень 2013, 14:41:38 »
это моё дело, или Облэнерго? Или дело Облэнерго, но моими силами?
у нас тоже в Кировограде :slap: ТУ делят на 2 части (граница баланс. принадлежности) :-[:
- первая часть, если Вы со стороны заказчика, Вам только определится с линией к стройплощадки, запроектировать ВРУ, ДЭС панелью АВР и контролем наличия напряжения со стороны облэнерго :-[
- вторая часть разрабатывается проектной группой облэнерго(ТП, линии к ВРУ)
если Вам нужна информация от них мягко намекаете заказчику :wall: какую информацию попросить с проекта облэнерго, но вряд ли дождетесь :'(
у Вас будет 2 проекта: :-[
- стройплощака(линия, щит)
- внутрянка, ВРУ, ДЭС с АВР :thumbsup:
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 14:48:08 від erika24 »

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #11 : 23 Серпень 2013, 15:45:12 »
Скорее всего у Вас будет
1. Проект на временное электроснабжение для строительных механизмов.
2. Внешние сети. Проверить пропускную способность ЛЕП
3. Проект реконструкции ТП.
4. Проект электро-технических решений (короче, внутрянка).
5. Проект АСКОЕ. п.1.3.3
6. Если будет ДЭС. Прийдеться согласовывать и с Сан.службами, МЧС... как-то так. Извините я в этом не спец.
7. Забыл про молниезащиту. МЧС
« Останнє редагування: 23 Серпень 2013, 15:50:00 від MAKSIM »

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #12 : 23 Серпень 2013, 17:06:14 »
С ТП - боле-мение понятно.

А с категориями (1 и 2, а 3-ей нет) правильно или не очень?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #13 : 23 Серпень 2013, 17:20:53 »
Правильно, облэнерго обеспечивает 2-ю категорию, а в проекте согласно ТУ для выполнения 1-й категории или АВР при 2-х вводах, или ДЭС при наличии 1-го ввода.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нестандартные ТУ
« Reply #14 : 23 Серпень 2013, 17:25:19 »
Правильно, облэнерго обеспечивает 2-ю категорию, а в проекте согласно ТУ для выполнения 1-й категории или АВР при 2-х вводах, или ДЭС при наличии 1-го ввода.

Я имел ввиду: правильно ли я затребовал категории...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.