На 12 этаже заказчик строит квартиры с электроплитами и электроотоплением.
А ШО, ТОКА на двенадцатом?
Именно, причем это было принято видимо когда уже 10 этажей было построено. Но жажда денег она непоколебима.
Воспользуйся таб.Д.2 ДБН 2.5-23-2010 Додатка Д, с учетом раздела 3.
Помоги, будь добр, есть вопросы по этой таблице Д2 ДБН В2.5-23:
1. Ряд "поточний нагрівач". В первой колонке - 8кВт - это собственно его расчетная мощность. Во второй колонке - 6.52. Интересно как у них получилось это число? Я так понимаю что нужно умножить единичную мощность на Кодн(вторая строка) но это 8*0,81=6.48. Понятно что это "почти" 6.52, но все же?
2. Что такое электообогрев прямого действия? Это конвекторы? Непрямого это типа через котел и трубы с водой?
3. Ряд "Електроопалення прямої дії" - берут везде 7.37кВт. Во первых почему 7.37? Это какая то норма на квартиры до 70кВт?
А во вторых почему они в данном случае не учитывают коэффициент одновременности как в случае с проточными нагревателями?
4. Результат во второй колонке - 22,04. Это означает что необходимая мощность для 3 квартир с полным электроотоплением и плитами - 22,04*3= 66,12кВт? Я правильно понимаю?