Согласно проекту на 35 кВ, в пролете пришлось заменить трос на ОПН , фирмы АВВ, а также согласно руководству покупателя (на основании примера)
http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/d19ab38457325c34c12576bd004aa937/$file/1hsm9543%2012-00ru%20surge%20arrester%20buyers%20guide%20edition%207.3.pdf, был выбран ОПН типа PEXLIM R33-XV36HL.
Но пришло письмо от владельца линии с таким текстом:
"...Учитывая, что требуемая величина наибольшего рабочего напряжения для сети 35 кВ равна - 40,5 кВ необходимо выбрать ОПН типа "PEXLIM" с длительно допустимым рабочим напряжением 41 кВ. Из линейки защитных характеристик ОПН выбираем ОПН с классом напряжением 51 кВ - PEXLIM R51-YV052.
Категорически запрещаем использовать ОПН типа PEXLIM R33-XV36 в наших сетях. Считаем это ошибкой проекта. Настаиваем на приминении ОПН типа PEXLIM R51-YV052...."
Мой расчет: Um=40,5 кВ
Ur=0.8*Um=40.5*0.8=32.4 кВ (0,8 - согласно таблице 1 - руководства покупателя)
Выбираем ближайшее большее значение из линейки PEXLIM R = 32,4<33 кВ = PEXLIM R33.
Возможно ВЛАДЕЛЕЦ линии выбирал по столбцу "Длительно допустимое рабочее напряжение 1)", Uc=40.5<41 кВ и тогда так и получается - PEXLIM R51-YV052, но при этом забыл учесть "1)", т.е. Uс/Корень(3) - 40,5/1,732=23,38 кВ. Выбираем ближайшее большее значение из линейки PEXLIM R в столбике "Длительно допустимое рабочее напряжение 1)" = 23,38<24 кВ = PEXLIM R30.
Кто прав? и что делать?