1: По 123ФЗ вроде как надо, точнее там сказано про сохранение работоспособности кабеля, но я так никогда не делаю. Тут вот еще какой момент, не ко всем светильникам аврийного освещения надо тянуть FRLS. Надо только к тем, которые освещают
пути эвакуации. Лично я редко балуюсь со светильниками с АКБ (за исключением указателей выходов, пожкранов и остальной мути), а закладываю обычные и кидаю на них FR. Если же освещение на путях эвакуации собирать на светильниках с АКБ, то смысла в FRLSе никакого нет. Прошли таким образом не одну экспертизу, вопросов не возникало.
2: Прежде всего он должен быть отдельно от кабелей рабочего освещения. Если же опять речь идет об освещении путей эвакуации, то однозначно отдельно, потому как светильник на путях эвакуации это практически электроприемник СПЗ имхо.
3:
AlexeiOptimist, для Вас наверное не секрет, что нормы вводимые в последние годы имеют явные разночтения между собой (особенно минрегион и мчс), так вот, я к чему: у нас есть ГОСТ Р 53315+изм1, а в нем таблица-2 в которой четко прописаны области применения тех или иных кабелей. Но весь парадокс в том, что данный гост не входит в полном объеме в перечень добровольно применяемых документов, и соответственно ГОСТ в части некоторых пунктов, в том числе и таблицы-2 не имеет никакой юридической силы. Но поверьте на слово, ни на одном из объектов, тем более магазины, короче объекты по СП31, вы не пройдете экспертизу применяя обычный ВВГ. Лично я на обычные сети закладываю только LS. Пободаться с экспертом может и можно, ведь обосновать скорее всего он не сможет, но может выйти себе дороже.
4: Внимательно почитайте на какие виды делится аварийное освещение - это важно, думаю все станет на свои места. Сам не сразу до всего дошел. И еще ознакомьтесь с перечнями обязательного и добровольного применения касательно 384ФЗ. Прочтете, поймете что действует в СНИП 23-05, а что действует в СП52, хотя опять же есть нестыковки. Рекомендую также ознакомится с перечнем добровольного применения касательно 123ФЗ. По сути вопроса могу сказать следующее, если строго подходить, то да при каждом изменения направления маршрута на путях эвакуации надо устраивать освещение путей эвакуации. Но так и до маразма можно дойти. Например если рассмотреть санузел на несколько очков где нибудь в бытовом корпусе предприятия или душевую с преддушевой. Думаю эксперты и в данных случаях "при желании" смогут подвести "поверхность пола" под путь эвакуации. Хотя сам с такими экспертами слава Богу не сталкивался. Короче нормы пишут люди, и иногда они ошибаются, а иногда нормы пишут люди имеющие в лучшем случае поверхностное отношение к данной тематике (никого не хочу обидеть и на истину не претендую). Маразма короче в нормах хватает. Один кабель FR на огнезадерживающие клапаны чего стоит, на электрофорумах столько копий поломано...
5: См. первое предложение по ответу-4. Я аварийное освещение не выполняю только в небольших зданиях, без постоянно присутствующего персонала и где не надо следить за техпроцессом, но это как правило редкость, это если говорить о производстве. Административку надо смотреть применительно к конкретному помещению.
6: Когда то сам задавал этот вопрос нашим динозаврам, не помню точно что ответили, но суть вроде в том, что бы светильник не вешать на стену вдоль лестничного марша. Вроде так, хотя может и ошибаюсь. Тут освещенцы сильные есть, поправят.
И в заключении что бы все стало на свои места про применение или не применение тех или иных норм и их частей входящих в перечни добровольного применения почитайте
письмо минэконом развития, хоть там и много воды, тем не менее смысл письма таков:
- для исполнения 384ФЗ нормы из списка добровольного применения обязательны, иначе никак;
- для исполнения 123ФЗ на нормы из перечня добровольного применения можно забить, но тогда надо считать пожриски и разрабатывать компенсирующие мероприятия. Думаю лучше не гемороиться и обязательно исполнять нормы из перечня добровольного применения.
О добровольном применении касаемо ФЗ-123, кстати, в соответствии с последними изменениями СП 4,6,7 за 2009г окончательно утратили свою силу.
О добровольном применении касаемо ФЗ-384;Об обязательном применении касаемо ФЗ-384.За длинный пост и частичное отхождение от темы извиняйте

.