Автор Тема: минимальное сечение кабеля при прокладке в земле?  (Прочитано 18741 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
andery, По ПУЭ 7 изд табл 2.4.1 низя меньше 25((((.
Ну здравый смысл тоже нужно соблюдать, из-за 200Вт вешать кабель 25ку - ИМХО бред.
Кстати кто, что думает по этому поводу?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
из-за 200Вт вешать кабель 25ку - ИМХО бред.
оно конечно, вроде как многовато, у меня на даче в подобной ситуации, между домами натянута катанка 6 мм, а к ней (много лет) по-моему изолентой, примотаны два одножильных алюминиевых провода наверно в полиэтиленовой изоляции (изоляция вроде до сих пор жива, несмотря на солнце  :( - у меня УЗО на вводе - по этому поводу ещё не отключалось), сечением где-то 6-10 кв. мм. Пролет метров под 20
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
25 мм кв - это для магистральной линии или линейного ответвления. 16 - для ввода в здание. А в данном случае, я считаю, надо выбирать по нагрузке, падению и т. д.. 2,5, ну на крайняк 4 с головой. (Правда таблицу я смотрел в украинском ПУЭ).

bugaev aleksey

  • Гість
все зависит от длины линии, а вообще 0,4 кВ (4 провода) выполняются Al-не менее 16 мм, CU-не менее 10мм; (5 проводов) CU-можно от 2,5 

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
TURIST13, мне кажется в данном случае (питание наружного освещения) эта таблица к нам отношения не имеет. В п. 2.4.14 сказано о минимально допустимых сечениях проводов на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам.
Т.е. СИП 2х16 тоже смело можно (меньше вроде нет).
А в земле обычно к светильникам при небольшой нагрузке прокладываю АВВГ  сечением 2.5 в ПНД/ПВД трубе.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьясните, зачем ради 200Вт вешать СИП 2х16?
Я не пойму логику.... :(

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech,  А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом  воздействия ветра и гололеда?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом  воздействия ветра и гололеда?
На троссе выдержит.
Проверил лично.
льда было на мало...
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
О чем разговор . Если получается маленькое сичение береш тросс и не морочеш себе глову. Тросс стоит 2 гр метр и кабель 2.5 мм2 5гр. А провод 25 мм2 примерно 20 гр. Иногда надо учитывать здравый смысл а не ПУЄ.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Войнов Олег, СОгласен)))))) на тросе выдержит.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
мадо, МУдрое решение) СПАСИБО
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Людмилка555

  • Гість
Минимальное сечение для 0,38 кВ - 16 кв.мм[/color]

PRO_Maks

  • Гість
Здравствуйтею Подскажите пожулуйсто какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле для 0,4 кВ и особенно для 0.22 кВ. Вообще линии 0,22 кВ в земле можно прокладывать?
Минимальное сечение это хорошо, но на какое расстояние вести нужно?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В земле свободно прокладывают кабеля медь 3х1,5 мм2 - на освещение участка например. Всё зависит от нагрузки и длинны, потерь напряжения. Смешно бы было ложить на пару фонарей освещения кабель сечением 25мм2.

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечения порядка медь 10 алюминий 16 применяют в городских сетях потому что если в землю будут ложить сопли по 1,5 или 2,5 и считать их кабельной линией с охранными зонами и т.д. то никакой земли не хватит, кроме того нужно учитывать перспективную нагрузку и ес-но потерю и допустимую токовую нагрузку, и механическую прочность... Если речь идет о внутриплощадочных сетях по дачному участку то я лично прокладываю нужный мне кабель по условиям потери, срабатывания на кз и допустимой нагрузки в полиэтиленовой трубе, и мех защита доп и возможно даже перетяжка если диаметр трубы взять с хорошим запасом.

 