Автор Тема: минимальное сечение кабеля при прокладке в земле?  (Прочитано 18738 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйтею Подскажите пожулуйсто какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле для 0,4 кВ и особенно для 0.22 кВ. Вообще линии 0,22 кВ в земле можно прокладывать?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мое мнение:
Можно
Но я бы не ложил меньше 2.5, даже не знаю почему....  :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а я бы и 2,5 не ложил, если это кабель питает щит то не мение 6мм2. и то в какой нибудь трубе

ALLex

  • Гість
Исходить надо из нагрузки, длины линии (КЗ, потеря напряжения), характеристики трассы прокладки (одно дело из дома в летнюю кухню и совсем другое по территориям с переходами через дороги и инженерные сети). КЛ-0,22 можно - это факт, но вслепую советовать тяжело.
Больше информации - конкретнее ответы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ALLex, Согласен на все сто

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут больше вопрос не сечения и напряжения, а типа кабеля для прокладки.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ПУЭ минимальные сечения:
- для Cu - 1,5 мм кв.
- для Al - 2,5 мм кв.
Только кабель и ни в коем случае не провод.
Тип кабеля выбрать по каталогу. В большинстве каталогов так и пишут: "для прокладки в земляной траншее".

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не ошибаюсь то кабель не бронированый без любой защиты в земле Я бы не ложил менее 16 мм2. Потому что сильно маленькая механическая прочность. Можно ложить и 2.5 мм2 но в трубе
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у Вас одна опора освещения 250Вт в 10 м от щита внутри здания - Можно ли ложить кабель медный 3х2.5? Мое мнение - можно.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сори не из ой оперы. Посмотрел  это при прокладке кабеля  лебёдкой
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в данном случае рассматривалась ситуация Когда необходимо запитать три светильника Р=100 Вт, причем кабелем мне пройти до первой опоры метров 10 паралельно с силовым кабелем.Потом я перехожу в СИП4 2х25.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бронированным или в трубе. Хотя реально знаю случаи лежат АВВГ без ничего уже бог знает сколько, но это на свой страх и риск.
Даже если будете ложить в трубе, выдерживайте глубину заложения.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
Потом я перехожу в СИП4 2х25.
а зачем аж 25 или это опечатка?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
Хотя реально знаю случаи лежат АВВГ без ничего уже бог знает сколько, но это на свой страх и риск.
У нас в Закарпатской области все так ложат, но я кирпиччиком еще накрываю....

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, По ПУЭ 7 изд табл 2.4.1 низя меньше 25((((.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: