Автор Тема: Можно ли провод ПВС прокладывать во взрывоопасных зонах?  (Прочитано 8426 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самое главное, что УЖЕ не люблю этот долбаный ПВС!  beer

чем ваш любимый провод ПВС отличаеться от скажем ПВ который оказывается можно применят в взрывоопасных зонах, только тем что в ПВС двойная изоляция, а в ПВ нет, тоесть ПВС выходит лучше.
- во-первых НЕлюбимый, во-вторых НЕдвойная изоляция, а оболочка и изоляция, и в-третьих ПВС и ПВ разные изделия, как и разные к ним требования (чит. дальше)

Извините, дайте  аргументованую ссылку на пункты нормативной документации что нельзя и все.
Уже писал, напишу еще раз, корона не спадет.
1. ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В
2. ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
3. Провода с ПВХ изоляцией для элетрических установок. ГОСТ 6323-79 (СТ СЭВ 587-87)
Настоящий стандарт распространяется на провода с медными и алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є офіційний нормативний документ ВСН 332-74 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН .
 Вот она как раз и вышла под редакцией А.М.Гнесина, я ее и имел ввиду. Но это инструкция, на основании которой он написал книгу-пособие. Поэтому советую ее почитать.
 Firetuf:Уже писал, напишу еще раз, корона не спадет.
 Спасибо! Я же говорил, что не люблю провод ПВС.
« Останнє редагування: 08 Серпень 2013, 11:07:10 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому советую ее почитать.
- спасибо, как-то доберемся, профиль просто у меня немного другой.
А на счет ПВС/ШВВП в монтаже, у меня только кабель W4x0,22 , в пожарке и охранке, вызывает больше агрессии. Красная тряпка для быка, выглядит просто бананом для макаки.  J)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: