Автор Тема: Расчет вводного кабеля + кабельный журнал  (Прочитано 7407 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
замена тр-ра 630 на 1000
В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
замена тр-ра 630 на 1000
В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
Согласен. Нужно смотреть по месту какая стройчасть ТП и какие там в ней габариты камер трансформаторов. И потом - замена трансов - это уже совсем другие деньги.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прав ли я?
Aksikus, для начала стоит пообщаться с внутрянщиками и узнать какие у них планы. Затем иследовать ТП на предмет возможной реконструкции (какие трансформаторы можно там разместить, сколько можно добавить ячеек в РУ-0,4кВ).

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
замена тр-ра 630 на 1000
В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
Чи є типові проекти на реконструкцію ТП 2х630 в 1х1000+1х630, бо я знайшов тільки типові по проектуванню нових ТП 2х630, 2х1000.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи є типові проекти на реконструкцію
Aksikus, таких не существует. Нужно делать обмеры или искать проект ТП и смотреть какое оборудование туда можно втиснуть.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи є типові проекти на реконструкцію
Aksikus, таких не существует. Нужно делать обмеры или искать проект ТП и смотреть какое оборудование туда можно втиснуть.
Как показывает практика, искать проект - не вариант. Кто даст гарантию, что построили строго по проекту?
Поэтому только на место - замерять все и тогда уже крутить вертеть те трансы чтобы влезли.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будем брать представителя РЭСа и мерять. :wall:
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будем брать представителя РЭСа и мерять. :wall:
С точки зрения электробезопасности - идеальный вариант, чтобы с рулеткой лазил "Представитель РЭСа", а вы просто зарисовывали.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 