Автор Тема: прокладка кабеля в гофротрубе  (Прочитано 5572 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline энерджи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проконсультируйте, пожалуйста!
При прокладке КЛ-0,4 хочу проложить кабели в двустенных трубах. Трасса ок. 180м с поворотами. Можно ли прокладывать кабели в цельных трубах на поворотах или нужно использовать только прямолинейные участки труб. Если можно, то расскажите технологию: сначала затягивают кабель в трубу, а потом трубу с кабелем укладывают в траншею или как-то иначе?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #1 : 15 Серпень 2013, 11:51:24 »
Посмотрите типовые с применением труб ДКС http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1649 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1727
В типовом А10-2011 указаны расстояния между колодцами. Это прямолинейные участки, + колодцы на поворотах.

Вот только нужно ли это? Зачем вся трасса в трубе?
« Останнє редагування: 15 Серпень 2013, 11:56:59 від CC19 »

Offline энерджи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #2 : 15 Серпень 2013, 12:58:51 »
КЛ проходит по двору жилого дома, где нет понятий тротуар и дорога, машины ездят где захотят.
Если я правильно поняла, то кабель в трубах можно закладывать только на прямолинейных участках? Тогда зачем "Южкабель" дает данные по максимально допустимому !!!радиальному!!! давлению для кабеля при протягивании в трубах?
« Останнє редагування: 15 Серпень 2013, 13:01:54 від энерджи »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #3 : 15 Серпень 2013, 13:54:42 »
То что они ездят где захотят, не ваши проблемы. Смысл в трубе не защита кабеля от машин, а чтоб кабель можно было заменить не преграждая движение. Ложите кабель максимально под газонами и тротуарами, а пересечение дорог (то что по генплану дорога) и инженерных коммуникаций в трубах. + сигнальная лента по всей длине КЛ.
« Останнє редагування: 15 Серпень 2013, 13:56:17 від CC19 »

Offline энерджи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #4 : 15 Серпень 2013, 14:11:07 »
Спасибо за ответ.  :)
Хотелось понять смысл гофротруб. Производители как на одно из преимуществ указывают на гибкость труб. Зачем нужна эта гибкость, если ей нет практического применения? :(

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #5 : 15 Серпень 2013, 14:22:42 »
Зачем нужна эта гибкость, если ей нет практического применения?
Ну по логике, под небольшим углом думаю выгнуть можно. Сам так делал, правда кабель не большого сечения, и длина небольшая. А вот какой это угол,  179 или 90, вы нигде в нормах и типовых не найдете. Разве что поверить производителям на слово, ну или расчет сделать свой. Как? не спрашивайте :)

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #6 : 15 Серпень 2013, 14:46:42 »
Спасибо за ответ.  :)
Хотелось понять смысл гофротруб. Производители как на одно из преимуществ указывают на гибкость труб. Зачем нужна эта гибкость, если ей нет практического применения? :(
Если бы не было, её бы не производили. А как же механическая и физическая защита кабеля? Можем брать небронированный кабель и спокойно укладывать в землю, в трубе он будет защищен от всяческих воздействий из вне.
Поворачивать тоже можно, правда необходимо учитывать исполнение и сечение кабеля, а так же величину угла поворота. К примеру при огибании таких препятствий как различного рода колодцы или корни деревьев, к тому же по ПУЭ при прокладке кабеля в трубах, расстояние к препятствиям уменьшается в разы- что полезно при прокладке линий электроснабжения в зонах городской застройки. Еще одним преимуществом использования кабельных трубопроводов из двустенки это сменяемость и ремонтопригодность кабеля,  проложенного в ней, хотя это вопрос к эксплуатационникам.
 Есть еще целый ряд полезных свойств труб, которые я для себя составил, но раскрывать оные в рамках этого сообщения будет излишним.
« Останнє редагування: 15 Серпень 2013, 15:00:23 від Osenniy »

Offline энерджи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #7 : 15 Серпень 2013, 15:12:26 »
Посвятите, плиз, в технологию.
Как 200м кабеля затянуть в трубу для последующей протяжке в траншее по роликам? Или я что-то недопонимаю?

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #8 : 15 Серпень 2013, 15:35:56 »
Если по технологии - трубу закладывают в траншею, выполняется  её засыпка грунтом, а уж после этого производится протяжка кабеля. Затягивать кабель в трубу перед её укладкой в траншею, по ряду причин, технически не верное решение. К тому же, при длинне трассы в 200 м, как минимум необходимо установить 3 протяжных колодца, если не больше.

Offline энерджи

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #9 : 15 Серпень 2013, 16:10:53 »
В моем случае установка колодцев нецелесообразна (кл проходит внутри квартала небольшого городка - легче раскопать). Буду применять гофру только на прямолинейных участках.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #10 : 15 Серпень 2013, 16:22:10 »
В моем случае установка колодцев нецелесообразна (кл проходит внутри квартала небольшого городка - легче раскопать). Буду применять гофру только на прямолинейных участках.
Учтите еще что прокладка кабеля непосредственно в земле дешевле чем использование труб и уж тем более, чем устройство колодцев.
Хотя трубная канализация с точки зрения последующей эксплуатации безусловно удобнее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #11 : 15 Серпень 2013, 16:22:52 »
Кстати тот же ДКС выпускает гофру для наружных сетей 2-х видов:гибкую - если не ошибаюсь 7 серия, и жесткую - 12-я.
« Останнє редагування: 15 Серпень 2013, 17:47:50 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #12 : 15 Серпень 2013, 17:05:51 »
Можно ли прокладывать кабели в цельных трубах на поворотах или нужно использовать только прямолинейные участки труб

СОУ 45.2-31032472-10:2009
Є у файловому архіві
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1934
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #13 : 15 Серпень 2013, 17:40:51 »
СОУ 45.2 уже не действует, на замен ему с 2012 года введены в действие отраслевые строительные нормы ГБН В2.5-00013741-72:2012 "Кабельные линии напряжением до 10000В с использованием гибких гофрированных двустенных труб из полиэтилена"  По сути документы похожы, но в новом учтены некоторые ошибки прошлого.
Ссылка на тему: http://eom.com.ua/index.php?topic=7140.msg98843#msg98843 (пост 126)

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля в гофротрубе
« Reply #14 : 15 Серпень 2013, 17:50:49 »
Собственно документ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: