Согласен с grossel, что физика одна и та же, и нужно учитывать совместный нагрев кабелей. Но только брать коэф. с п.1.3.12...1.3.21 для кабелей с ПВХ изоляциею не совсем правильно. Прикинул для меди. По табл. 1.3.27 для І группы, т.е. один кабель 95мм2 в трубе, для меди - 191А, С коэф. а=1, b=1.05 (как для кабеля 6кВ, потому что допустимая температура жил по п 1.3.12 - 65С, как и для ПВХ кабелей), c=1.07. 191*1,05*1,07=215, По табл. 1.3.6 доп. ток - 220А (беру для воздуха, так как кабель лежит в трубе, в воздухе с температурой 15С), и коэф 1.12. для перерасчета с 25С на 15С, по табл. 1.3.3. 220*1,12=246А.
Т.е., если берем п.1.3.12...1.3.21 немного завышаем сечение.