Автор Тема: Выбор кабелей на 700кВт  (Прочитано 4281 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #15 : 11 Вересень 2013, 11:18:26 »
В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения).
А как 2 категория с одной панели ЩО90 получится?
Надо 2 панели минимум. Или 2 линия с другой ТП идет?
Можно установить ЩО90 с 2-4 отходящими линиями.
Учет где организован?
"Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно, сообщите об этом заказчику, готов ли платить лишние деньги (на вскидку можно прикинуть) или может дешевле поменять ТУ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #16 : 11 Вересень 2013, 11:29:45 »
ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий
Є і на 1 лінію 1600 А - схема 1425
Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно
Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 11:32:59 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #17 : 11 Вересень 2013, 11:32:39 »
А если у вас возможность по всей длине(200м) прокопать 2ве траншеи такой ширины (12 кабелей)? 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #18 : 11 Вересень 2013, 12:03:01 »
Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
Сравним:
Пусть цена АВВГ 4х185 81 грн за 1 метр
81х200х12 = 194 000 грн. Только кабель.
Плюс работы.
Плюс ячейки с автоматами.
Плюс сложное или несколько ВРУ с автоматами больших номиналов.
Я думаю это 500 000 - 800 000 грн выйдет.
За эту сумму можно кинут высоковольтную линию, пристроить ТП 2х400 и функции ВРУ поручить РП-0.4 построенной ТП. А главное в эксплуатации будет удобнее.
Но надо смотреть по ситуации.

 
« Останнє редагування: 11 Вересень 2013, 12:04:53 від andery »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #19 : 11 Вересень 2013, 12:12:26 »
Что могу сказать по люминявому кабелю: из "живого", а не в теории, максимум, что есть доступно из одножильных - это сшитый полиэтилен (XLPE) 1х800. Максимальный ток при 90С жилы - 1300А/1100А (при прокладке в земле, в ряд/трехуголником соответственно). Чудес не бывает.
Изначально задача не правильная, мое мнение.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабелей на 700кВт
« Reply #20 : 11 Вересень 2013, 13:15:47 »
Quote (selected)
Изначально задача не правильная, мое мнение.
:thumbsup:

 