Добрый день.
Есть такой вопрос.
Из ТП к дому выходит 16 кабелей. На одно  из ВРП кабель в аварийном режиме - 253кВт/393А.  Кабельная канализация  из ПВХ труб 110мм из двух вертикальных блоков по 2х6 труб, между ними около 0,5 м.
По ПУЕ 1.3.20 и табл.1.3.27(5) допустимый ток для ВВГ 4х240  І=1,7х1,09х1,16х143х0,85=261 А - слишком мало выходит.
Какой кабель можно применить?? сдвоенный кабель 99% что не согласуют.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему сдвоенный не согласуют?

Offline Omg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве Киевенерго сдвоенные согласовывает?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой кабель можно применить??
Omg, попробуй пересчитать расчет нагрузок с минимальными коэфициентами. Если не получится - разбей на 2 ВРУ. И еще один вариант: в аварийном режиме отключать потребители 3 категории
А почему именно такая форма блока (группа 5)? Это какую траншею прийдется рыть? и какая тогда ситуация с кабелями которые лежат в каналах №4?
« Останнє редагування: 13 Серпень 2013, 23:42:02 від Сугор »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Omg, а на что ссылаються Киевоблэнерго? Как у вас прописан пункт в ТУ : з виконання лнії електропередавання?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Есть такой вопрос.
Из ТП к дому выходит 16 кабелей. На одно  из ВРП кабель в аварийном режиме - 253кВт/393А.  Кабельная канализация  из ПВХ труб 110мм из двух вертикальных блоков по 2х6 труб, между ними около 0,5 м.
По ПУЕ 1.3.20 и табл.1.3.27(5) допустимый ток для ВВГ 4х240  І=1,7х1,09х1,16х143х0,85=261 А - слишком мало выходит.
Какой кабель можно применить?? сдвоенный кабель 99% что не согласуют.
ИМХО я бы считал ток кабеля не как в блоке (все таки между ними 0,5 м.), а как просто кабель в земле, так как из эксплуатации известно, что кабели 0,4 кВ редко когда бывают все загружены на 100% и соответственно греют землю именно так.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оmg: По ПУЕ 1.3.20 и табл.1.3.27(5) допустимый ток для ВВГ 4х240  І=1,7х1,09х1,16х143х0,85=261 А
 Мне кажется в расчетах есть ошибка, по таб.1.3.27 Іо приведено для сечения кабеля 95 мм.кв, тогда как для ВВГ4х185: Ід=1,45х1,09х1,0х0,85х138х1,95=361,5А
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ід=1,45х1,09х1,0х0,85х138х1,95=361,5А
А что за коэф. 0,85 и 1,95?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ПУЕ 1.3.20 и табл.1.3.27(5)
Вказані вами пункт і таблиця стосуються лише кабелів з паперовою просоченою ізоляцією напругою 10 кВ , ви пишете про кабель ВВГ
допустимый ток для ВВГ
При прокладанні таких кабелів в блочній каналізації необхідно брати допустимий струм як при прокладанні в повітрі без усяких додаткових коефіцієнтів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R это не совсем так: ПУЭ п.1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей,
а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ.
1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в БЛОКАХ,
следует определять по эмпирической формуле:
           I= а в с Iо ,
где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением
10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
а- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и
расположения кабеля в блоке;
 в - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
Номинальное напряжение кабеля, кВ          До 3        6         10
Коэффициенте                                              1,09      1,05     1,0

и дальше по тексту...
« Останнє редагування: 14 Серпень 2013, 18:42:10 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ п.1.3.19
1.3.20
где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ
Читайте найменування розділу перед п.1.3.12 ПУЕ . ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ КАБЕЛІВ 3 ПАПЕРОВОЮ ПРОСОЧЕНОЮ І30ЛЯЦІ€Ю , отже усі вимоги викладені в п.1.3.12...1.3.21 стосуються саме таких кабелів .
Цим усе сказано . Ніякого відношенняне не мають наведені вами пункти  для кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією , вимоги для таких кабелів закінчуються п.1.3.11 ПУЕ .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
При прокладанні таких кабелів в блочній каналізації необхідно брати допустимий струм як при прокладанні в повітрі без усяких додаткових коефіцієнтів .
Согласно п.1.3.9 ПУЭ-86  вводится коэффициент 1.12 пересчета для температуры среды (температура воздуха +25 градусов С, температура земли +15 градусов С)
         
Quote (selected)
Ніякого відношенняне не мають наведені вами пункти  для кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією , вимоги для таких кабелів закінчуються п.1.3.11 ПУЕ .
Не совсем так. В указанных пунктах НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ прокладка кабелей в земле.    Обобщающие указания, например, о допустимом  расстоянии между кабелями в земле (п.1.3.18), о поправочном коэффициенте на число кабелей в траншее ( табл. 1.3.26) приводятся в последующих пунктах.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть  вы хотите сказать, что п.1.3.17 относиться только к кабелям з паперовою изоляцией и таб.1.3.27, на которую в п.1.3.20 идет ссылка-тоже. Таким образом на кабели с паперовою изоляцией влияют температурный фактор и другие факторы при прокладке в блоках, а на всю остальную номенклуатуру кабелей нет. Интересно какие избирательные законы физики? А я всю жизнь думал, что при смешенной прокладке кабелей длительные токи должны, согласно п.1.3.17., приниматься для участка трассы с найхудшими условиями охлаждения, если длинна их более 10м.
« Останнє редагування: 14 Серпень 2013, 20:37:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В указанных пунктах НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ прокладка кабелей в земле
Невже ? Подивіться табл.1.3.6 та 1.3.7 там даються окремо допустимі струми при прокладанні в повітрі і при прокладанні в землі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я всю жизнь думал, что при смешенной прокладке кабелей длительные токи должны, согласно п.1.3.17., приниматься для участка трассы с найхудшими условиями охлаждения, если длинна их более 10м.
"Вейной доогой идете товаищи" . Ви усе життя вірно думали  , але посилання треба робити не на п.1.3.17 що стосується лише кабелів з паперовою ізоляцією , а на аналогічний  п.2.3.36 ПУЕ який стосується кабельних ліній в будь якій ізоляції .
2.3.36. Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами охолодження, перерізи кабелів треба вибирати по ділянці траси зі складнішими умовами oxoлодження, якщо довжина КЛ становить більше 10 м.
« Останнє редагування: 14 Серпень 2013, 22:00:33 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 