Автор Тема: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе  (Прочитано 2793 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго времени суток
Прошу помощи в поиске ссылки на нормативный документ в котором написано о необходимости устройства в помещении котельной на твердом топливе сигнализации угарного газа (СО). Такое замечание мне написали в охране труда, а я про это впервые слышу и ссылки они никакой не дали.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, в проекте ДБН "Котельные установки" требование о сигнализации загазованности оксида углерода есть, в действующих нормативах не нашел пока.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасиба почитаю
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, И как решилось Ваше замечание? Если есть возможность пришлите в личку копию замечаний. У меня котельня на пелетах....Хочется быть готовым.
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 19:48:54 від Fogoso »

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Посмотрите ГОСТ 12.1.005-88 Приложение 2 поз. 1103. и Примечание после таблицы
О- вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие АВТОМАТИЧЕСКОГО контроля за их содержанием в воздухею

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде. Но як я зрозумів сигналізацію чадного газу потрібно ставити.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Це не правда . Затверджений ДБН на котельні установки в тематичному каталозі Буд-Інформу ще відсутній на сьогоднішній день , якщо я не правий , вкажіть його остаточний шифр .
Ще діє СНиП II-35-76 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я говорил о ГОСТе он пока действующий и в соответствии с ним надо делать автоматический контроль

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В импортных твердотопливных котлах тепловой мощностью более 200 кВт в автоматике безопасности предусмотрен контроль угарного газа. Через месяц-другой новый ДБН "Котельные установки" в котором тоже прописана эта норма станет действующим.
Тоесть, после строительства котельной, эта норма на стадии сдачи объекта уже будет действующая и сигнализацию все равно придеться выполнять по предписанию. Не лучше ее выполнить сейчас на стадии проектирования, тем более что она чисто индивидуальная для помещения котельной и не требует больших затрат по выполнению.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: