Тут разгорелся спор:  какое расстояние должно быть между опорами на площадке и как оно рассчитывается?
В ПУЭ по этому поводу ничего не сказано.. В НД не получается найти..
 Помогите, пожалуйста.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние выберается в основном по нормированой освещенности. У кажгдого светильника и источника света разный световой поток.
Зайдите на сайт производителя там есть примеры расчета (напр. "световые технологии")
« Останнє редагування: 24 Січень 2013, 20:58:53 від shtuch1 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние выберается в основном по нормированой освещенности
При умові що це не повітряна лінія , при повітряній лінії необхідно виконувати умову максимальної відстані між опорами , згідно відповідного типового проекту на повітряні лінії .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормативных материалов регламентирующих это расстояние я не встречал, но его очень легко установить расставив светильники в Dialux согласно нормированной освещенности
 

Offline Yulik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
читайте Кнорринга  :D
« Останнє редагування: 10 Липень 2013, 18:11:44 від sashkoMTM »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yulik,
НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.4. Знающим и опытным коллегам при общении с начинающими проектировщиками использовать выражение "Читай ПУЭ/ДБН/ДСТУ" без указания необходимого для изучения пункта или хотя бы главы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я встречал оговоренную цыфру расстояния, можно посмотреть ГКД 34.20.175-2002. А вот, что написано в инструкции по применению СИП в линиях уличного освещения п.4.2 "Лінії розподільчої мережі вуличного освітлення, як правило, мають довжину не більше 600м у місті і не більше 1000м в сільській місцевості, при цьому відстань між сусідніми світильниками в містах знаходиться в діапазоні 30-40м, у сільських населених пунктах 40-70м."