Cпасибо, Сугор. Кабель бронированный-ВБбШв. На счет автоматов тоже читала, но в опоре не будет места, чтобы его установить- там трубостойка диаметром 50-60 мм, высота у некоторых светильников всего лишь 0,7 м. По поводу сечения кабеля: "п.1.7.145. В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном PEN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена УЗО", т.е. 4-х жильный кабель в принципе нельзя применять меньше этих сечений- я правильно понимаю? Не заставят ли меня приводить какие-то расчеты по заземлению светильников, если я сошлюсь на броню кабеля и фундамент опоры?Во вложении- тип светильников.