Розміщення реклами на форумі
0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.
Во всех старых справочниках, а также ВСНах, СНах, пишут 2,5%. Я так понимаю это было в старом ГОСТ 13109-67 "Нормы качества электрической энергии". Пытался его найти, безуспешно. В новом ГОСТ 13109-97, ничего отдельно про освежение нету, есть только нормально допустимое отклонение напряжение +-5%.Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?
ПУЕ 2017.п.2.1.50 Падіння напруги між джерелом живлення установок споживача і обладнанням не має, як правило, перевищувати значень, наведених у табл. 2.1.16.Таблиця 2.1.16 - Максимальне падіння напруги в електропроводкахТип електроустановки | Падіння напруги в мережах, % | освітлення | іншихА |Установки низької напруги, які живляться | |безпосередньо від загальної системи | 3 | 5 |електропостачання низької напруги |В |Установки низької напруги, які живляться | |від індивідуального джерела низької напруги1' | 6 | 8* Падіння напруги, унормоване для електроустановок типу А, є бажаним.
Откройте "Справочника по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова и посмотрите табл.1 раздел:- "Кабельные линии. Первичная магистраль. Питающая сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;- "Кабельные линии. Вторичная магистраль. Распределительная сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;
джерелом живлення установок споживача
Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.