Автор Тема: пожарная сигнализация в парикмахерской  (Прочитано 4314 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

father

  • Гість
Уважаемые проектировщики электрических и слаботочных сетей,подскажите,будьте добры - нужна ли в парикмахерской пожсигнализация ?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем этот объект так сильно отличается от других проводящих обслуживание населения? Причем применяются в техпроцессе множество электроприборов в том числе нагревательных. И даже если этот объект будет из одной комнаты, без подсобки, меньше 20 кв.м., то все равно необходим ППКП, дымовые извещатели и хотя бы один ручной у входа-выхода из этого помещения.
И без СПС сданной в эксплуатацию сама парикмахерская в эксплуатацию не будет сдана...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И без СПС сданной в эксплуатацию сама парикмахерская в эксплуатацию не будет сдана...
Ну на рахунок цього можна і поспорити :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заведение - встроенное, площадь, отдельно стоящее здание,?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

father

  • Гість
цоколь 14 эт. дома,около 80 кв.м.От количества персонала и посетителей зависит?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
цоколь 14 эт. дома,около 80 кв.м.От количества персонала и посетителей зависит?
Просто, для отдельностоящих зданий до 150м2 есть полабления.

Дом - какого назначения? Жилой, офисный?

father

  • Гість
жилой

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно Приложению Г ДБН В.2.2-15 "Жилые здания" пожарной сигнализацией оснащаются все "встроенно-пристроенные помещения разного назначения независимо от площади".
По теории, в новом жилом доме уже должна быть пожарка. Обычно ее устанавливают без учета арендаторов, а потом, когда арендаторы заезжают, ДОустанавливают датчики и сиренки или динамики. Попробуйте узнать, есть ли в доме пожарная сигнализация, свяжитесь с обслуживающей организацией (ЖЭК должен знать) и попросите их доставить Вам сигнализацию. Тогда отделаетесь стоимостью нескольких датчиков. Если сигнализацией никто не заморачивался (что есть нарушение) или дом старый (до 2005 года рождения), придется Вам ее ставить по полной программе.

father

  • Гість
Благодарю всех за советы

 