Автор Тема: Установка щита на вертикальный кабельрост с уложеным в него кабелем  (Прочитано 4646 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ниша планируется быть негорючей и закрываться, большей информации у меня нет.
Просто предусмотрите люк под шкафом(со стороны захода кабелей в шкаф)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.36

Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

я думаю, если заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений
Якщо в цій шахті розташовані звичайні кабелі і вогнестійкі то цього робити не можна , при горінні звичайних кабелів згорять і не вогнестійкі кріплення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.
сбросьте если не трудно :-[

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24,  Ваши координаты? На форуме не выкладываю не из жадности. Не хочу лишних трений с Заказчиком. По запросу на личное мыло отвечу каждому желающему.
« Останнє редагування: 22 Серпень 2013, 14:07:58 від MAKSIM »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
слева в уголочку конвертик нажмите :-[

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Установка щита на вертикальный кабельрост с уложеным в него кабелем и щитами ответвления. Пример

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: