Re: Транзит кабелей
« Reply #15 : 26 Лютий 2009, 10:08:05 »
единственное что гардероб может попадать под зону, так как это склад (хранятся там вещи)

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #16 : 26 Лютий 2009, 10:23:42 »
aleks,  согласен, похоже что это зона П-IIа.
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #17 : 26 Лютий 2009, 14:14:49 »
Цитата: aleks
единственное что гардероб может попадать под зону, так как это склад (хранятся там вещи)
Тогда надо освещение, выключатели и т.д. выполнять по нормам для складов?
Не усложняйте себе жизнь - иначе и встроенный шкаф для одежды надо будет рассматривать как склад.
Раз в экспликации нет слова "склад", то это и не склад.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #18 : 05 Червень 2009, 11:00:05 »
Добрый день. У меня возникла схожая ситуация, только надо пройти кабелем в мет. трубе через лестничную клетку под потолком. Не противоречит ли такое решение п.5.39 ДБН В.2.5-23
"У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень."
Какое решение лучше принять в этой ситуации?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #19 : 05 Червень 2009, 11:20:42 »
Крім ДБН В.2.5-23-2003 по даному питанні необхідно читати також ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва .
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
 в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
 д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;
е) виходи з вантажних ліфтів і вантажних підіймачів, сміттєпроводи.

Відповідь на поставлене питання - прокладання будь-яких кабельних ліній транзитом через сходові клітки не допускається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #20 : 05 Червень 2009, 12:04:00 »
Цитата: Project
согласен, похоже что это зона П-IIа.

гардеробные НЕ относятся к помещениям с зонами категории П-11а!!!!!!!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #21 : 08 Червень 2009, 10:34:38 »
В нашем (украинском) ДБН есть табличка 3.2, в которой под данную категорию подведены "... отделения приема и выдачи белья и одежды ...". Любой эксперт (при желании  :)), с легкостью подведет гардеробную под это определение
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #22 : 10 Червень 2009, 12:38:01 »
Цитата: Electrician
"... отделения приема и выдачи белья и одежды ...".
Electrician, скорее всего это относится либо к прачечным либо к хоз. помещениям больниц (у нас в России так :) )
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #23 : 10 Червень 2009, 12:59:02 »
Цитата: devchonka
скорее всего это относится либо к прачечным либо к хоз. помещениям больниц
я это тоже понимаю, но в ДБН сказано только то, что сказано. А как я сказал ранее
Цитата: Electrician
Любой эксперт (при желании  Smiley), с легкостью подведет гардеробную под это определение
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #24 : 10 Червень 2009, 14:15:31 »
+ ещё и в ДНАОП есть упоминание о гардеробных:
3.3.3. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизита, бутафории, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижирские, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, машиниста и электрика сцены, бельевые, хозяйственные), гардеробные для актеров и костюмерные, кинопроекционные, перемоточные и репроекционные надо относить к пожароопасным зонам класса П-IIа, если эти помещения по условиям эксплуатации не отнесены к более высокому классу взрывопожарной опасности.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #25 : 11 Червень 2009, 12:09:26 »
Цитата: hi_tech
гардеробные для актеров
hi_tech. но ведь это для актеров... нормы - это такое дело, даже помещения с одним названием, но относящиеся к разным объектам, рассматриваются и оцениваются по-разному.... :) У нас в россии в СП 31-.... конкретно прописано, что только КЛАДОВЫЕ жилых домов относятся к категории П-11а.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #26 : 11 Червень 2009, 12:14:13 »
Цитата: Electrician
но в ДБН сказано только то, что сказано.
Electrician, а, чисто из любопытства, можно процитировать тот пункт, который "отсылает" на эту таблицу? 
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #27 : 11 Червень 2009, 12:39:58 »
"Вибір та розташування світильників
3.36 Вибір типу світильників слід виконувати з урахуванням характеру їх світлорозподілення, економічної ефективності та умов навколишнього середовища. Характеристика приміщень і зон щодо умов навколишнього середовища наведена в таблиці 3.2."
На русский не перевожу, если что-то неясно, спрашивайте
я знаю не все, а только половину

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #28 : 13 Серпень 2013, 10:18:25 »
ДНАОП 0.00-1.32-01
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.


через коридор я могу протянуть силовые кабели транзитом? объект - гостиница

« Останнє редагування: 13 Серпень 2013, 10:35:57 від Jmen »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзит кабелей
« Reply #29 : 13 Серпень 2013, 13:20:10 »
через коридор я могу протянуть силовые кабели транзитом?
Можна .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 