Автор Тема: Можно ли провод ПВС прокладывать во взрывоопасных зонах?  (Прочитано 8419 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно ложить медный, бронированый
Вимога про броньовані кабелі не стосується усіх вибухонебезпечних зон . табл. 4.12 НПАОП 40.1-1.32-01 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я и не ссылался на раздел 2 ПУЭ. Смотрите НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 4.8 пункт 4.8.3;4.8.11- таб.4.12 п.4
« Останнє редагування: 07 Серпень 2013, 17:22:55 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
таб.4.12 п.4
Для вас п.1..3 табл.4.12 не існують ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, grossel, Вы просто не поняли друг друга
grosselговорит о прокладке изолированых проводов в металлических трубах, а Roman3R, про открытую прокладку бронированых кабелей

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, есть еще одна бяка, которую всем нам внесли в мозги. Если читать по тексту и пониманию, то в ДБНе говорится о применении кабелей и проводов, имея ввиду:
ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ГОСТ 6323-79 (СТ СЭВ 587-87)
Настоящий стандарт распространяется на провода с медными и алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Стандарт устанавливает требования к проводам для нужд народного хозяйства и экспорта, в том числе в страны с тропическим и холодным климатом.

А теперь прочувствуйте разницу с проводами СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ типа ПВС/ШВВП. Ну неужели и после этого еще будут даказывать возможность применения ПыВыСов?  :wall: :wall: :wall:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, тут есть еще один момент: формально ПУЭ не запрещает применение ПВС (п.4.8.11). Я уже не помню, но помоему когда-то задавал вопрос: в чем разница между ПВ и ПВС? Сразу оговорюсь, что, лично я, не вижу смысла в использовании ПВС, если разводка трубная - то ПВ, если под штукатуркой - то ВВП или ВВГп. И еще, раньше было требование, что оборудование с вибрацией (вентустановки) необходимо подключать гибкими проводами (ПВ-3)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
про открытую прокладку бронированых кабелей
і не тільки броньованих .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или ВВГп
есть вырезка из разъяснений какого-то института, что во взрывоопасных зонах должны использоваться кабеля круглые с заполнением...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы уже залезли в дебри. В теме не стоит вопрос какого класса помещение по взрывозащите. В теме стоит вопрос "Можно ли провод ПВС прокладывать во взрывоопасных зонах?" Можно. В трубах. Как и првод ПВ. А какие там зоны и какие кабели в этих зонах прокладываються устанавливает ПУЭ. А требования к кабелям круглой формы, вызвано небходимостью установки разделительних уплотнений при вводе в электрооборудование.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А требования к кабелям круглой формы, вызвано небходимостью установки разделительних уплотнений при вводе в электрооборудование.
точно!!! :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А требования к кабелям круглой формы, вызвано небходимостью установки разделительних уплотнений при вводе в электрооборудование.
тогда зачем трубы, если ПВС круглый и заходит в уплотнитель плотно?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, тебя в первую очередь интересует как разрулить ситуацию с ПВС, так как в правилах нет прямого запрета на использование его в взрывоопасных установках. Лично я никогда не применяю ни ПВС ни другие провода и имея более чем 10 летний опыт проектирования взрывоопасных производств, цехов и установок могу сказать, что монтаж силовых эл.установок проводом ПВС не только взрывоопасных зон, но и обычных промпредприятий- это несерьезно. Но как можно убедить заказчика выполнять монтаж во взрывоопасных зонах кабелем? Не знаю какой класс помещений проектируеться, но если 2 по НПАОП 40.1-1.32-01, то ссылаясь на п.4.8.11 можно убедить заказчика в экономической нецелеобразности применения провода ПВС в трубах (стоимость материалов, монтажа; сложность монтажа; необходимость индустриального изготовлений в МЭЗ). Тогда как кабели легче монтировать в обычных лотках, до 30 кабелей в лотке (одноярусно или многоярусно), с защитой кабеля только при подходе к оборудованию при высоте ниже 2м. При этом легче выполнять переход кабелей с взрывоопасной зоны в помещения с нормальной средой к электрощитовым. В трубах или отрезках труб с уплотнением разрешаеться прокладовать до 5 кабелей в блоке, тогда как применив типовую конструкцию короба с песком можно ложить в зависимости от конструкции короба 30;60;90 кабелей. Тоесть оним словом, кабели монтировать легче, дешевле и надежнее.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
теме стоит вопрос "Можно ли провод ПВС прокладывать во взрывоопасных зонах?" Можно.
- нет, нельзя.

что монтаж силовых эл.установок проводом ПВС не только взрывоопасных зон, но и обычных промпредприятий- это несерьезно.
- все нормы и законы говорят что нельзя, а grossel, говорит что не серьезно.
как разрулить ситуацию с ПВС, так как в правилах нет прямого запрета на использование его в взрывоопасных установках
- как это нету? Или по принципу, а где конкретно написано, что запрещается жарить яичницу газосваркой?

Распиысвать все дословно не буду, (здесь люди грамотные, не так ли?)
ПУЭ. Глава 2.1. Дает четко понять, что речь идет о кабелях и проводах для применения в элетропроводках.
Что такое кабель и провод: п.2.1.3. - в соответствии ГОСТу (и никаких ТУ).
По ГОСТ на ПВС - это соединительные провода или шнуры. Не применяются, не предназначены для электрическох сетей.
Так а где же их применять? Читаем п.2.1.50. Там и применяйте на здоровье.
Этого мало? Хорошо, идем дальше. Читаем взрывоопасные.
п.4.8.1. и 4.8.2 четко говорят о кабелях и прводах в электропроводке для силовых и осв. цепей. Но как быть с гибкими линиями? п.4.8.9. говорит о гибком кабеле (заметьте, не о соединительном проводе). Таже можно еще добавить, что есть еще и искробезопасность, а там требование по напряжению не менее 500В на экран, чего в ПВС и быть не может.

grossel, если Вы и дальше хотите доказывать возможность применения ПВС/ШВВП в электрических сетях, пожалуйста, давайте аргументы, а не "не серьезно" или "я так не делаю, но можно". Иначе, это действительно НЕ СЕРЬЕЗНО!

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, дайте  аргументованую ссылку на пункты нормативной документации что нельзя и все. Чем ваш любимый провод ПВС отличаеться от скажем ПВ который оказывается можно применят в взрывоопасных зонах, только тем что в ПВС двойная изоляция, а в ПВ нет, тоесть ПВС выходит лучше. Будущий разработчик российской инструкции по проектированию электрооборудования во взрывоопасных зонах ( к государственному стандарту) А.М. Гнесин в свое время издал очень хорошее пособие "Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах" в серии Справочник электромонтажника, книга старенькая но очень полезная для всех кто хочет чему-нибудь научиться.
 Р.S. И перестанте цепляться со своим проводом ПВС так как Я ЕГО НИГДЕ И НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЮ И УЖЕ НЕ ЛЮБЛЮ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
очень хорошее пособие "Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах"

Є офіційний нормативний документ ВСН 332-74 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 