Автор Тема: Сечение стояка  (Прочитано 3721 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение стояка
« : 14 Серпень 2013, 20:39:54 »
Пацаны, реально ли проложить кабель ВВГнг-LS 5х120 м2 для электрического стояка???

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #1 : 14 Серпень 2013, 20:47:29 »
Пацаны, реально ли проложить кабель ВВГнг-LS 5х120 м2 для электрического стояка???
airat_29, нет ничего невозможного :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #2 : 14 Серпень 2013, 20:48:26 »
А зачем такой кабель? Если много квартир на этаже, то легче выполнять монтаж если к примеру 2 стояка и два поэтажных щита. Меньше отходящих кабелей с каждого щита, больше места в щите.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #3 : 15 Серпень 2013, 07:54:34 »

Щахта только одна. Я просто заложил два стояка по 120 квадратов. И щас думаю, может погорячился ;) может проще в монтаже было 4 стояка скажем по 70 квадратовтов. 120 Мм2 на стояк вообще тянут? ;) может я подставил пацанов на монтаже :(

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #4 : 15 Серпень 2013, 08:42:59 »
Я чего-то слабо представляю как делать ответвления от кабеля такого сечения. На стояки в основном закладываем провод в трубах.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #5 : 15 Серпень 2013, 08:52:23 »
airat_29, а какая нагрузка на стояк?
1) Тут можно рассмотреть вариант с шинопроводом и заменить два стояка по 120 на 1 шинопровод.
2) Протянуть наверное можно, но монтажники будут сильно матерится ругаться на проектировщика, хотя могу и ошибаться. Надо действительно предусмотреть как ответвления делать.
3) Разбить на 4 стояка.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #6 : 15 Серпень 2013, 09:09:22 »
Sturman: Я чего-то слабо представляю как делать ответвления от кабеля такого сечения. На стояки в основном закладываем провод в трубах.
 В принципе тут нет ничего сложного, затягиваешь кабель по стояку, снимаешь в нишах поясную изоляцию и без разрезания кабеля с помощью ответвлительных защимов подключаешь. И по подвалу или техподполью монтируешь потом без проблем-на лотку, без трубы.
 Другой вопрос, смонтировать кабель сечением 5х120 мм.кв по стояку это проблема.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #7 : 15 Серпень 2013, 09:16:29 »
в шахте электрическом заложен лоток, кабель закрепить на лотке

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #8 : 15 Серпень 2013, 09:30:01 »
в шахте электрическом заложен лоток, кабель закрепить на лотке
А что к шахте есть доступ по всей длине? А если доступ к шахте только из щита на этаже, то такого крепления ИМХО будет не достаточно

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #9 : 15 Серпень 2013, 09:40:44 »
а вообще выше какого сечения лучще на стояк не закладывать?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #10 : 15 Серпень 2013, 10:34:13 »
Не встречал нормы ограничивающей сечение, другое дело, что при больших токах рекомендуется использование шинопроводов. Если есть ли возможность проложить и закрепить кабель большого сечения, с требованием ПУЭ , что проводка должна быть сменной и доступной для обслуживания?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #11 : 15 Серпень 2013, 10:47:43 »
а кабель стояковый в лестничных лотках разве не прокидывают?  только в трубах и открыто?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #12 : 15 Серпень 2013, 10:50:31 »
Цитата: СП-31-110-2003
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
...
7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.
+
http://eom.com.ua/index.php?topic=1330.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=6152.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=13142.0

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение стояка
« Reply #13 : 15 Серпень 2013, 11:48:13 »
airat_29, ты б правила форума почитал. Тут таких тем "МОРЕ".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: