Автор Тема: Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять?  (Прочитано 10873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять? В основном насосы и задвижки :)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.

Второе вложение нужно удалить, как не знаю. Модеры удалите плиз.
Удалил.
P.S. Заходишь в редактирование своего сообщения и снимаешь галку с лишнего вложения.
ZoloS9479
« Останнє редагування: 02 Серпень 2013, 09:03:35 від ZoloS9479 »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Их еще можно потребовать от технолога, правда в моей практике я такого задания от них ни разу не добился...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять?

Загнал в файловый архив документ Тяжпромэлектропроекта
М788-1069 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2478
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как быть с оборудованием под названием "Воздуходувка для подачи воздуха на перемешивание ёмкостей" Pу=280 кВт; 1шт.; Есть два варианта расчёта:
1. Pp=280  кВт;
2. Pp=Kр(Pу х Kи)=1,33(280 х 0,65) = 242 кВт ?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, применять данные коэффициенты спроса необходимо согласно РТМ 36.18.32.4-92.
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
Такого требования в РТМ 36.18.32.4-92 нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрел, точно нет, но мне наши знающие коллеги говорили именно так.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Пособие к РТМ и значение по коэффицииенту для вентиляторов (воздуходувок) такое же-0,65. Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для  потребителя в единственном числе  Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
для промышленных объектов действует тот же принцип?
Если электроприемник 1 , тогда да .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для  потребителя в единственном числе  Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!
Наипшу, чтобы небыло недопониманий при беглом чтении темы.
Внимательно читаем весь РТМ 36.18.32.-92* совместно с пособием к ниму. Там, в отличие от СП 31-110-2003 весь процесс расчета расписан подробно.
Ки - коэффициент учитывающий многие факторы и не являющийся прямой зависимостью между Ру и Рр. Он учитывает в том числе кратковременность работы оборудования.
Потребители в единственом числе, так же как и прочие учитываются с Ки по РТМ.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.