Подскажите по какой методике посчитать падение напряжения в кабельной линии 220В от КТП с изолированной нейтралью трансформатора. Кабель 3х жильный (2фазы и РЕ). Это кабельная линия в карьере для подключения бытового вагончика. Длина линии 550м, нагрузка 4кВт.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длина линии 550м, нагрузка 4кВт
Медь 50 квадрат - потери 3,7%
Алюминий 70 квадрат - потери 4,4%
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. А потери какие брать? По Шаповалову освещение - 2,5%,  остальные электроприемники -5%. В моем случае освещение + эл. обогрев.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А еще тот же вопрос : была ВЛ-6кВ провод А-120
                                      теперь по этим опорам и проводам хотим пустить (временно) ВЛ-0,23кВ  (2фазы и ноль, изолированная нейтраль) длина 1,65км нагрузка 4кВт.
У меня полный бред получается даже А-120 не хватает.
« Останнє редагування: 31 Липень 2013, 11:25:42 від Елена.Ш »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается сеть 2ф с нулем 220/127В потери 5% сечение 240.
Или брать 3ф с нулем 220/127В потери 5% сечение 95.
У меня 3 провода значит все таки 240.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
все таки 240.
Все-правильно, 4,9% вышло у меня.
Где-то на форуме попадалось негласное  правило: какое напряжение - такая и максимальная длина, т.е 220В - 220м. Ну в Вашем  случае наверное по другому никак?
« Останнє редагування: 31 Липень 2013, 12:27:40 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите по какой методике посчитать падение напряжения в кабельной линии 220В от КТП с изолированной нейтралью трансформатора. Кабель 3х жильный (2фазы и РЕ). Это кабельная линия в карьере для подключения бытового вагончика. Длина линии 550м, нагрузка 4кВт.
Медь 50 квадрат - потери 3,7%
Неправильно:

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, стремная прога  :thumbsdown:. ro одинаково для сечений 35, 50, 70  =-0
У меня тоже 3,7% при cos=1 и 4,1% при cos=0,9

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неправильно
В цій програмі , невідомо з яких причин , активний опір кабелю завищений приблизно в 1,4 разів .
Подивіться уважно він чомусь однаковий для кабелів 35 , 50 і 70 квадратів . Ця програма потребує доопрацювання і тестування .
« Останнє редагування: 31 Липень 2013, 13:10:42 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, стремная прога  . ro одинаково для сечений 35, 50, 70 
У меня тоже 3,7% при cos=1 и 4,1% при cos=0,9
В цій програмі , невідомо з яких причин , активний опір кабелю завищений приблизно в 1,4 разів .
Подивіться уважно він чомусь однаковий для кабелів 35 , 50 і 70 квадратів . Ця програма потребує доопрацювання і тестування .
« Последнее редактирование: Сегодня в 13:10:42 от Roman3R »
Да, действительно. Теперь поменял активное и индуктивное сопротивления. Будет время, откорректирую все исходные данные по сопротивлениям. А так считает замечательно, в т.ч. линии с распределенной нагрузкой по длине.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тот же трабл - какое сечение АВВГ нужно на 350м для 5-6кВт при однофазном 220В? Планируется времянка (в земле, в трубе) для запитки двух домиков, до введения ТП (обещают через полгода). Естественно, так как это временно, хочется обойтись самой малой кровью... (есть возможность бросить и 3-и фазы).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть возможность, то конечно при такой длине только 380В - АВВГ-4х16 проходит,  потери 2,5%

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при такой длине только 380В - АВВГ-4х16 проходит
- а что посоветуете, стоит ли "баловаться" с АПВ 1х16? Прокладка будет в цельной ПЭ трубе.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тот же трабл - какое сечение АВВГ нужно на 350м для 5-6кВт при однофазном 220В? Планируется времянка (в земле, в трубе) для запитки двух домиков, до введения ТП (обещают через полгода). Естественно, так как это временно, хочется обойтись самой малой кровью... (есть возможность бросить и 3-и фазы).