Доброго дня всім. Звернулася до нас газова компанія, яка бурить газові свердловини по території Західної України. Необхідно розробити систему блискавкозахисту такого житлового містечка працівників свердловини, щоб була можливість перевозити містечко разом з системою блискавкозахисту (крім заземлювачів). Будиночки типові вагончики-контейнери висотою 4,5 м. з рівним плоским дахом. Розмір території всього містечка 40х40 метрів.Стрижньові та тросові блискавковідводи не підходять бо великі затрати на закопку і викопку з землі. Може сітку на кожен вагончик до одного заземлювача, щоб зменшити затрати при переїзді? Чи може інші варіанти?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не можу ввідправити план містечка.
« Останнє редагування: 29 Липень 2013, 16:17:25 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не можу ввідправити план

Скористайся файловим архівом.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=11

Внизу кнопка: Добавить файл

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, а хіба їх необхідно захищати? Якщо вони металеві - достатьньо їх заземлити. Якщо Вам або замовнику здається що цього буде замало, тоді на даху вогончика встановіть стрижньові блискавкоприймачі на бетонній основі

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, что в буровую молния быстрее залетит, если только городок не на горе.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, а хіба їх необхідно захищати? Якщо вони металеві - достатьньо їх заземлити.
Вони є вже різні і облагороджені різними горючими матеріалами, плюс товщина покрівлі менше 4 мм. і всередині утеплювач. І важко доказати, що покрівля справиться  з ПУБ, коли в середині люди. А от штирьові б\приймачі на кожен вагончик - це варіант, плюс зведення мідними кабельними (ПВ3 1х16мм) струмовідводами до одного заземлювача декількох блискавкоприймачів вагончиків, щоб при переїзді можна було залишити тільки заземлювач.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, что в буровую молния ...
А якщо саму бурову розлянути, як штирьовий блискавкоприймач? Необхідно тільки параметри її взнати. Може бути такий варіант? І чи можна саму бурову використовувати як блискавкоприймач? Там мабуть вже категорія - вибухонебезпечна. А якщо завтра попре газ?
« Останнє редагування: 29 Липень 2013, 16:48:50 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вони є вже різні і облагороджені різними горючими матеріалами, плюс товщина покрівлі менше 4 мм. і всередині утеплювач.
І що з того?. Є ДСТУ Б В.2.5-38:2008, є ДОДАТОК А. Підберіть під який пункт підлягають Ваші будівлі, визначте N, і можливо блискавкозахист не потрібен.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи можна саму бурову використовувати як блискавкоприймач?
"Можна", нельзя. Торчит и ловит.
Не на ковриках она ведь стоит и не с резиновым буром. :D

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Висота бурової 32 м. , відстань від першого будиночка по їх нормах до вишки - 42 м. Не забезпечує захист. Будем думати...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
... и не с резиновым буром.
 :thumbsup:
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline vorobey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спробуйте скористатися системою активного блискавкозахисту!
http://blyskavka.com.ua/ru/drugiye-systemy-i-komplektaciya/molnyezashchyta-hromostar

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спробуйте скористатися системою активного блискавкозахисту!
http://blyskavka.com.ua/ru/drugiye-systemy-i-komplektaciya/molnyezashchyta-hromostar

... за ваш счёт. 8)

Offline vorobey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановний Бригадир! Візьміть, будь ласка, в руки калькулятор та порівняєте трудозатрати по монтажу блискавкозахисту містечка з усіма послідуючими нормами (контури заземлення, вирівнювання потенціалів і т.д.), і порівняйте на виході вартість одного і другого.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю